通信机房电池组
的均充和浮充分别是怎么实现的
答:
电池充足电后,维持电池容量的最佳方法是在
电池组
两端加入恒定的是压。这就是说,电池充足电后,充电器应输出恒定的浮充电压。在浮充状态下,充入电池的电流应能补充电池因自放电而失去的电量。浮充电压不能过高,以免因严重过充电而缩短电池的寿命。采用适当的浮充电压,免维护铅酸
蓄电池
的浮充寿命可达10...
基站
机房内蓄电池
可以靠墙安装吗
答:
可以。基站
机房内蓄电池
机,蓄电池安装必须平铺,或使用槽钢架空安装在承重墙或梁上。
电池组
一般靠墙摆放,而且要靠在承重墙边上。所以基站机房内蓄电池可以靠墙安装。
通信机房蓄电池
为什么正极接地
答:
正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局
蓄电池组
-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线...
移动
机房里
的
蓄电池
一块是多少伏
答:
基站使用380V,3相4线交流电。基站内使用-48V直流供电。一般基站配置两组500AH
蓄电池组
。每组由24块2V电池组成。基站停电后,由蓄电池供电时,电流达到几十或上百安培(依基站不同,耗电也不同)。而对电池充电时,电源柜负荷超过100A或达到200A(基站设备在电池充电时仍然需要工作)...
移动
通信机房
需要很多
蓄电池
吗?
答:
机房
不需要很多电池 ,因为设备多为48V的,机房一般配备二组48V
蓄电池
。一主一备工作模式,配备相应的二组充电机。目前移动机房开始配备光伏发电设备和风力发电设备了。