第1个回答 2020-02-16
你得分哪个些列的变频器
355的就在一个板子上,拆开就能看见
510及550的就在主板上。驱动电路及开关电源电路是在一起的。
acs800的小功率的也是在主板上,大功率的是分开的,单独的电源板npow这块板子
作用就是通过开关电路变压提供给其他各个回路的供电,一般输出的有5v
12v
24v
等等
驱动电路及风扇
,(有些风扇是直接取的进线电压)还有控制板等
都是他提供的电压。
主要元器件组成就是,变压器,震荡片,场效应管,光耦合器,二极管及电容电阻等。
相似回答
abb变频器
的常见故障与
维修
答:
在分析故障时,
我们还可以从变频器的实际检测数据中检查实际的开关量信号、模拟量信号及实际变频器运行数据加以判断是否正常
,ABB-ACS550变频器此类信号值的检查可在01号参数组查得。另外我们应注意变频的特性参数是否设定合理,对U/F曲线,加、减速时间,...
abb变频器
故障诊断与
维修
答:
5、编码器故障
。故障原因:变频器检测出编码器反馈的数据信号错误或与通信中断。解决方法:检查编码器与电机或设备是否正常连接;检查编码器信号电缆是否正确连接;检查编码器和控制板的连接,检查编码器是否受到外围设备的干扰;修改编码器的位置,排除其他干扰。以上内容参考百度百科-abb变频器 ...
ABB变频器
怎么
修理
呢?
答:
除了检查电源线路和电源模块,还应该检查变频器与电机的连接
。故障代码22也可能是由于电机接线错误或连接松动导致的。建议仔细检查电机接线,确保每个引脚正确连接并牢固。如果有松动或接线错误,应该及时纠正。此外,还可以使用万用表等工具来测量电机绕组的电阻,以确保电机本身没有故障。如果以上检查和处理步...
ABB变频器
故障怎么解决
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对
维修
和使用有很大帮助。
abb变频器
acs510主板
开关电源
启动电容坏
答:
abb变频器
acs510主板
开关电源
启动电容坏 :ACS510系列变频器一般为电压型变频器,采用交—直—交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的平波电容容量非常大,充电电流很大,通常采用一个起动电阻来限制充电电流。充电完成后,控制电路通过继电器的触点或晶闸管将电阻短路。起动电路故障一般表现为起动电阻...