2p空气开关带负何电压0,不带有220v电压,是什么问题?

如题所述

第1个回答  2021-05-23
电路中有一路电是虚接,用一个白炽灯做假荷载,一路向上查询。
第2个回答  2021-05-23
这是回路中的火线有接触不良的地方。
导线中接触不良,通常是接线柱和导线接汇点或人工接驳的断线处,会产生接触电阻。当有大电流流过时,就会产生电压降。电阻和电流都足够大时,有可能电源的电压完全降在这个点上。
查找方法:
可以用一个功率较大的白炽灯(100-200W)做假负载,从原来的负载处开始检查,空开的输出侧、输入侧、上一级空开的输出侧、输入侧……,一路向上游。同时用电压表监测灯泡两端的电压。
当某一测量点是灯泡微亮或不亮(电压低于220V很多),而下一个测量点灯泡的亮度和电压都表现正常,那么接触不良的故障点就在这两个测量点之间。
然后再用此方法进一步缩小故障范围,最后在怀疑的几个点要重点拆开、清洁并重新按工艺标准接妥。
相似回答