不能整定。
(1)断路器失灵保护所需的动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加一裕度时间。
(2)以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时间动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。
(3) 一般使用精度高的时间元件,两段时限分别整定为0.15s和0.3s。
1、为提高动作可靠性,必须同时具备下列条件,断路器失灵保护方可起动:
a、故障线路或设备的保护能瞬时复归的出口继电器动作后不返回;
b、断路器未断开的判别元件,可采用能够快速复归的相电流元件。
相电流判别元件的定值,应在保证线路末端故障有足够灵敏度的前提下,尽量按大于负荷电流整定。
2、一般不考虑由变压器保护起动断路器失灵保护。如变压器保护起动断路器失灵保护时,也必须设有相电流元件,并不允许由瓦斯保护动作起动失灵保护。