abb acs510变频器显示drive not responding主要查那部分? 能修好吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-09-15
传动无响应在这款变频器中经常遇到,主要有两个原因:1,你可以查查变频器壳子后面有根通讯线,他松动了或者脱落了,都能导致这样的问题。2,其次就是SMIO板坏了。关键看你在那个城市,有的城市是有ABB的售后的,打个电话给ABB的400 ,他们帮助你安排。、来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳
第1个回答 2011-09-15
是上电就显示吗?如果上电就显示的话就是I\O板坏了,我这有。如果运行中突然显示的话就是面板没插好,
相似回答
ACS510变频器显示drivenot
respoding是什么故障,如何解决
答:
驱动器没有响应的意思,这个是触摸屏显示的信息还是变频器本体显示的,如果是
变频器显示
的话,可以调换一块变频器控制板试下能否解除
ABB
ACS
-
510
跳
drive
not
responding
是控制板还是下面板坏 ?
答:
都有可能的
。变频器的风扇转不转,如果转的话,有可能是控制板坏。如果不转,两个都坏了。在工业设备中通常叫电源控制板,电源控制板又常可分为中频电源控制板和高频电源控制板。中频电源控制板通常接在可控硅中频电源上和其他的中频工业设备配合使用,如中频电炉,中频淬火机床,中频锻造等等。而高频电...
请问
abb
acs510变频器显示drive
not
responding
是怎么
修好
的
答:
断电复位一下,如果还是这样子就把参数记录下来,恢复出厂值,重新设置参数。
ABB变频器ACS510
,发
Drive
not
responding
是什么意思
答:
意思是:变频器的驱动器未响应,看是不是变频器频率信号未给定,还是启动信号未给定。
ABB
ACS510变频器
资料:http://www.con-star.com/product/product60.html ABB ACS510变频器手册:http://www.con-star.com/download/download6.html
请问一下
abb
acs510
型号
变频器显示drive
not
responding
答:
驱动器未响应 看是不是
变频器
频率信号未给定,还是启动信号未给定
大家正在搜
变频器abb acs510
abbacs550变频器参数
abbacs355变频器说明书
easydrive变频器
变频器easydrive说明书
thinkdrive变频器说明书
easydrive变频器参数设置
abb变频器acs380说明书
hc1drive变频器说明书
相关问题
请问abb acs510变频器显示drive not res...
请问一下abb acs510型号变频器显示drive not...
ABB ACS-510跳drive not respondi...
abb acs510变频器显示drive not respo...
ABB变频器510 22KW面板显示Drive notres...
ABB 变频器 drive not responding 是...
ABB变频器ACS350故障drive not respon...