零序电流保护与间隙电流保护区别及应用

如题所述

第1个回答  2024-07-15
1. 用途差异:变压器中,零序电流保护和间隙电流保护虽都安装于主变中性点,但功能不同。零序电流保护在检测到零序电流超出设定值时触发跳闸或发出信号(通常为跳闸),而间隙保护则针对间隙电压超过其击穿电压时才动作,中性点直接接地系统中的间隙保护不能直接跳闸。在实际应用中,两者有时会合并使用,将零序电流保护装置于间隙接地线附近。
2. 优点差异:零序电流保护,无论是带方向性还是不带方向性,因其结构与工作原理简单,正确动作率高,成为一种有效的接地保护方式。其保护装置环节少,尤其对于近距离故障,能快速动作,有助于遏制故障发展。在电网零序网络相对稳定的条件下,保护范围稳定。该保护对零序电流的绝对值反应,对故障过渡电阻的影响较小,且保护定值不受负荷电流影响,也较少受其他中性点不接地电网短路故障的影响,因此其延时阶段的灵敏度可以设置得较高。间隙保护的优点在于其结构简单、可靠且运行维护工作量小,能够对变压器在工频、操作和雷电过电压下进行保护。然而,确定三种过电压的大范围保护配合参数较为困难,放电分散性大,保护特性一般,工频续流较大,灭弧能力较差,且间隙动作可能产生截波,对变压器本身绝缘不利,且在系统不对称接地故障时,会有较大和较长时间的工频零序电流冲击主变压器。
3. 作用差异:零序电流保护是通过检测接地故障产生的零序电流来触发保护动作的装置。在电缆线路上,通常使用专门的零序电流互感器来实现接地保护。在中性点直接接地系统中,发生接地短路时会产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成的保护可以作为主要的接地短路保护手段。间隙保护是成本较低、维护量较少的保护方式,主要用于过压保护,在电力线路上应用广泛。即在线路的三相上设置三个对地的间隙,当电压超过设定值时,间隙击穿短路并触发跳闸。
参考资料:百度百科-零序电流保护
相似回答
大家正在搜