人工挖孔桩施工方案
一、工程概况及施工前的准备:
本工程为武汉市大洋冶金粉末制品公司综合楼,建筑面积 ㎡,共计33根桩,施工方法为人工挖孔;施工前现场的道路应通畅,临时用电线路作出详细方案图,通讯工具、鼓风机、潜水泵、照明设备、电葫芦等主要用具及设备作出清单方案购回到施工现专人看管。
二、施工程序
场地平整放线,定桩位→架设支架和电动葫芦,安装潜水泵、鼓风机照明设备等→边挖边抽水→自挖下1米左右土层进行桩孔周壁的清理,标核桩孔的直径和垂直度→支撑护壁模板→浇灌一周护壁砼→拆模后继续下挖,支模,浇护壁砼,循环作业,达到设计要求第3层卵石层一定深度后确定是否作持力层→作扩大头,对桩孔直径,深度,垂直度,持力层进行全面验收→排除孔底积水,钢筋笼设置,用粗直径钢筋固定,每2M为一处→浇灌桩身砼。
三、人工挖孔桩施工方法
1、施工测量放线:
(1)检查复核控制桩点,检查其建筑基线尺寸是否符合点位,是否通视、易量。
(2)用经纬仪及钢尺测出各轴线和桩位,用红漆标记,待第三节护壁施工完成后将桩位控制线转移到护壁上,用红油漆标上标志,打入水泥钢针,作为挖孔依据。
(3)放好每轴线后,及时报告与建设单位或监理验线,复核后方可施工。

2、桩孔施工:
(1)桩孔施工工艺流程
准备工作→挖土、石方→孔内排水送风→校正孔中心及几何尺寸→修整孔壁→绑扎护壁钢筋→安装护壁模板→校正中心及模板园度→浇灌护壁混凝土→养护→拆模板、修理护壁砼→下节排水送风挖土→循环施工
(2)开挖土、石方
本工程桩身护壁每根桩计划支护一至二节。工程桩土方开挖先中间后周边,扩底部份先挖桩身圆桩体,再挖扩底尺寸从上到下修成,松散土层用铲、镐开挖,进入强风层后用镐,每节均应检查中心点及几何尺寸,合格后才能进行下道工作。为安全起见,每开挖下节桩孔前,应用直径20mm钢筋长的1.2m打入土中。测试是否有流砂、淤泥出现,遇到砂层时,每节挖深可降到0.5m,挖深超过5m后,要用鼓风机连续向孔内送内,风管口要求距孔底2m左右,孔内照明采用防爆灯炮,灯炮离孔底2m。
(3)土方运输:在孔口安装支架及0.5t慢速卷扬机,土用吊桶提升。
(4)排水:开挖过程中,如有少量地下水要随挖随用吊桶将泥水一起吊出,如渗水量较大,则在孔底一侧挖集水坑,用高扬程水泵排出。
(5)护壁钢筋安装:护壁钢筋在现场加工孔内绑扎,并留足连接长度,以便下段钢筋搭接。
(6)护壁钢模采用4~8块钢模板组成,插口连接,支模要校正中心位置、直径及圆度。
(7)护壁砼施工:护壁为C25商品砼,应严格按配合比下料搅拌,为提高早期强度可适当加入早强剂,砼浇筑时应分层沿四周入模,用钢钎捣实,施工前应将上节护壁底清理打毛,以便连接牢固.为便于施工,可在模板顶设置角钢、钢板制成的临时操作平台,供砼浇筑使用。
(8)护壁模板拆除,当护壁砼养护达到一定强度后,便可拆除模板,通常拆模时间为24小时,再进行下一节施工。
(9)尺寸控制,每节护壁模板拆除后,应将桩控制轴线,高程引到每节砼壁上,可用十字线对中,吊大线锤,测出中心线,再用尺找圆周,根据基准点测设孔深。
(10)挖孔桩的余泥用手推车运集于空地,然后用挖土机上载汽车运走。
四、桩身钢筋笼安装
1)钢筋的加工:挖孔桩成孔,验孔后,桩身钢筋笼纵向筋及加劲箍筋应根据设计图纸要求,在加工棚加工好,运至孔内安装,钢筋加工时应注意事项
a)钢筋的间距、规格应严格按图施工
b)加工钢筋时螺旋外箍应紧固,不得松动以免安装时造成不必要的返功及易造成安全隐患。
c)钢筋的下料长度应按图纸要求高度增加至少50cm以便与承台良好锚固,当桩身有增长时钢筋的下料长度也要相应加长。
2)钢筋的安装:先将单独箍筋附于壁小台阶上,然后再逐根绑牢纵向钢筋,最后再焊接平箍,为了便于施工,可在孔内护壁台阶上搭上2-3块方木,垫上模板,人站于之上便于操作,钢筋固定安装后,每四节护壁在小台阶部位焊1个Φ16钢筋呈三角形使钢筋固定,不会向任何方向移运,保证笼心位置,确保保护层的厚度,桩身钢筋笼安装绑扎后应报建设单位及有关单位进行验收,并作隐蔽验收记录。

五、桩身砼浇灌
1、清孔
将成孔时未清理干净的井底沉渣再一次清理干净,然后抽干井底的地下水。
2、安放下料漏斗及串筒
把下料漏斗用两根钢管焊接起来,放在井口固牢,然后把导管一节一节的往下安装。
3、下桩芯混凝土
1)浇灌桩芯砼前应再次清理孔底虚土,排除积水,经验收签证后,方可开始浇灌桩芯砼。
2)浇灌桩芯砼前做渗水量测定,当涌水量不超过0.3升/秒时,可采用普通方法浇注,涌水量超过0.3升/秒,且桩孔积水量高于1000mm时,应采用水下砼。
3)桩芯混凝土配合比由质检试验设计,采用商品砼浇筑,施工现场应做坍落度试验,坍浇度控制在160±20mm之间。
4)混凝土配制作材料及钢筋等均应由质检部门检验合格方可使用。
5)浇灌砼:用手推车把混凝土从集料斗推至井口的下料斗,然后由串桶导管导入井底,砼不得直接向桩孔内浇灌,应采用串桶分层灌注,每层灌注高度不得超过1.1m,分层捣实直至桩顶。振捣方法由井下的操作工人每50cm振捣一遍,每遍为15~20次,串桶中间用尼龙绳吊牢防止脱落伤人,串桶下口离现浇砼面保持在2m内,随砼面增高,逐节由井下工人拆除,桩顶砼在砼初凝应抹压平整,避免出现塑性收缩裂纹或环向干缩裂缝,其表面浮浆应及时凿除并超灌20cm,以保证有良好的连接。
6)采用普通方法浇灌桩芯砼,当水泥浮浆达100mm以上时应抽掉或淘扦后继续浇灌。
7)桩芯砼浇灌过程中桩芯砼必须一次性浇灌完成。
8)桩芯浇灌完成应严格控制每根桩顶标高,并在护壁上刻出标高控制标志。
9)每根桩桩芯每一工作班不小于做一组试件,以备查验。
六、多水量孔桩桩芯混凝土施工方法
个别深桩或特殊位置的桩以及最后浇砼的桩砼浇捣过程中可能水量较多,应采取避水法浇捣。
1、加强抽水,周围桩孔同时抽水;
2、混凝土减少坍落度;
3、将串筒靠近护壁一侧,砼从一侧成倾斜面浇捣,确保砼浇捣面超出水面,使新入孔的砼不直接与水接触。
4、利用砼倾斜面将孔内积水排挤到桩孔的另一侧,并随砼面上升而上挤,及时利用人工外排。
5、插入式振动捧从边侧振捣,不直接插入水中振捣,从而使水无法进入砼内,只在砼表面有水。
七、安全措施
1、孔内必须设置应急软爬梯供人员上下井,使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下,电葫芦使用前必须检验其安全起吊能力。
2、每日开工前必须检测井下的有毒害气体,并应有足够的安全防护措施,如遇桩孔开挖深度超过10米时,应有专门向井下送风的设备。
3、孔口四周必须设置护栏,护栏高度0.8米。
4、挖出的土石方应及时远离孔口,不得堆放在孔口四周1米范围内,机动车辆能的运行不得对井壁安全造成影响。
5、施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作;电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。各孔用电用须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0米以上,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆电线必须有防磨损、防潮、防断等保护措施。照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。
6、孔下工人应戴安全帽,系安全绳,并与孔上有联系信号。
7、现场应备有氧气瓶,孔上值班人员不得擅自离岗。