剪力墙水平筋连续贯通框架柱做法

剪力墙谁水平筋遇到框架柱时,其做法可以在框架柱处计算锚固吗?请教高人,最好是有依据出处的,谢谢
框架柱不是端柱,在剪力墙的中间位置,急需答案

第1个回答  2011-09-06
你说的情况应该不是框架柱,而是在该处有框架梁或者其他承重梁以此以剪力墙作为支座,这种情况下,一,因为剪力墙平面外抗侧刚度较低,难以满足该梁的弯矩传递要求;二,因为剪力墙截面高度(即墙厚度)一般无法满足该梁纵筋水平锚固段长度要求(0.4倍锚固长度),因此增加附墙柱,请注意:此柱为剪力墙的一部分,绝不可以作为该段剪力墙的中间支点处理,因此,该墙水平钢筋应贯通,即便是剪力墙的底部加强部位的约束边缘柱,也应把水平筋伸至构件外边(即相当于贯通),详见06G901-1图集P3-4页详图。