混凝土强度变更需要什么单位审核 我单位的混凝土基础试块不合格原设计单位重新计算可以满足使用要求。
不知道要什么单位来审核
很急的
谢谢各位大侠
用什么表格来做呢?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-17
需要设计单位出具设计变更,并报与当地房建管理单位。
追问
设计单位的变更使用的什么表格啊?
第2个回答 2012-03-22
试块不合格的话,可以现场钻心或是回弹复检,若是能达到设计要求就不需要设计变更了。标准试块28天达到85%以上问题就不大,若加粉煤灰的话,可以以60天强度作为验收依据 60天就能满足设计要求了
相似回答
提高
混凝土强度
等级
需要设计院审批
吗
答:
提高混凝土强度等级需要设计院审批
。提混凝土强度等级属于设计变更,需要报工作联系单报设计院审批同意实施。
基础混凝土强度
检测谁做,甲方还是施工方
答:
3.质量异议的检测,由于施工原因造成混凝土强度不符合设计要求;或对混凝土强度产生异议时。
一般由建设单位另行委托第三方法定检测单位进行检测
。一、《中华人民共和国建筑法》第59条:建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。二...
混凝土试块强度
检测
不合格
该怎么处理
答:
1、经返工或返修的检验批,应重新进行验收
;2、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;3、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。4、经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可...
混凝土强度
评定
不合格
如何处理
答:
此时,建设单位就会发出
混凝土强度
评定
不合格
的书面意见,请求
设计单位
给出处理意见。遇到这种情况时,可将实测平均值/1.15后就近取小套混凝土强度等级,对结构进行复核。这当然是设计的额外工作,结果是绝大多数构件一般是安全的,个别构件还要处理,因为设计软件自动生成的文件一般只会大5%,不会大15%。
混凝土试块不合格
按规范怎么办
答:
1 经返工重做或返修的检验批,应重新进行验收。2 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经
原设计单位
核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。4 经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全使用功能时要求...
大家正在搜
混凝土强度计算
混凝土强度等级由什么决定
混凝土强度不够怎么补救
混凝土的强度
混凝土的强度等级
混凝土的抗压强度
混凝土强度测试
混凝土强度低
混凝土回弹强度低
相关问题
混凝土强度不合格一般有哪些处理措施
混凝土强度不合格,设计单位如何根据现有强度验算结构安全
我是施工单位的,混凝土试块试压不合格怎么处理?依据规范是什么...
混凝土试块不合格按规范怎么办
混凝土强度评定表评定不合格怎么办
对于混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理?请说明理由
混凝土试块送检抗压强度不合格如何处理?
我们按照强度设计做的混凝土,检测还是不合格,可不可以找哪个建...