55问答网
所有问题
有防水要求的地下室,外围剪力墙与底板交界处高出300墙体与地板混凝土同时浇筑,出自那个具体的规范?
以上要求选自二级建造师建筑工程实务教材。
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2018-05-03
《地下工程防水技术规范》
4.1.24 防水混凝土应连续浇筑,宜少留
施工缝
。当留设施工缝时,应符合下列规定:
1 墙体水平施工缝不应留在
剪力
最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。墙体有顶留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
今年我也考二级建造师呢,嘿嘿。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
地下防水
工程主要施工人员应持有哪一级建设行政主管部门颁发的执业资格...
答:
1.
防水混凝土
宜采用预拌商品混凝土,要严格控制砂率35%~45%.2.基础
底板防水
混凝土应连续
浇筑,
不留施工缝
,外围剪力墙与底板
交接处留出高于
底板300
mm
墙体与
底板
混凝土同时浇筑
;3.
地下室
结构要分段进行流水施工或设置后浇带时,会产生竖向的混凝土施工缝,应加设200mm宽的止水钢板,厚度为2mm,在
浇筑混凝土
...
基础
底板防水混凝土
应连续
浇筑
答:
1、按照规范要求有抗渗
要求的
砼应一次浇筑成型尽量不留施工缝。
外围剪力墙
在基础上
300处
可留施工缝,因为不可能将
底板和
剪力墙一起浇筑。300处留置施工缝可以防止墙与基础交接处渗水。2、在基础中间设置止水条主要是防止基础砼收缩引起裂缝因而渗水。在使用止水条后,这些水遇到止水条后,止水条会向有水
的
...
超长大面积砼结构
地下室
抗裂抗渗施工工法?
答:
地下室防水要求
采用自制防水穿墙对拉螺栓。基础模板
底板与混凝土
外墙之间留水平施工缝
,墙体
水平施工缝
高出底板300
mm,施工缝处设3mm厚钢板止水带,上下各150mm。外墙模板采用竹胶合模板。支模采用50x100木方钢管架子与自制螺栓相结合,外墙螺杆Ф12,长度为墙厚加420mm,螺杆上焊上4x80x100止水钢片,木方间距不大于250mm,竖...
建筑工程渗漏防治措施
答:
1、墙体水平施工缝应留设在
高出底板
表面不小于
300
mm
的墙体
上
,剪力墙
根部在插墙筋前增设水平钢丝网以减小砼浇筑时流动性;2、水平施工缝
浇筑混凝土
前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后敷设净浆,并及时浇筑混凝土;3、外墙采取带模养护浇水14天,第5天后可松开螺杆,从模板与墙身间缝隙灌水增强保水性;4、配筋应细而密...
筏板与
剪力墙
交接处如何
防水
答:
首先外墙应该
有防水
。(依据GB50208-2011
地下防水
工程质量验收规范)筏板与
剪力墙交界处
,
混凝土
应采取以下措施,1、筏板应按设计
要求,与300
~500高
剪力墙同时浇筑,
钢筋搭接;2、与筏板同时浇注
的剪力墙,
应采取抗渗措施,如钢板止水带、橡胶止水带、遇水膨胀止水带;或者混凝土留高低槽等等;3、其他措施,...