冷库制冷管道布置要点有哪些

如题所述

第1个回答  2018-07-20
(1)机器间吸、排气管的布置
吸、排气管是机器间的主要管道,其布置形式与机器布置形式有关,双列式采用架空式,单列式采用沿墙式。并联压缩机吸、排气支管与总管的连接应从总管的上面或侧上方接入,以防回液和减少流动阻力,并应沿制冷剂流向弯曲。还可在排气支管上设止回阀,用以防止排气端进液,减少压缩机的操作调整。
一台机器为两个以上蒸发回路配置时,可在压缩机吸气管上并联一根管道与另一蒸发回路的吸气总管相接,这种接法操作方便,使用灵活,应用较普遍。
(2)机房内其他管道的布置
机房内设备较多,设备之间的连接管道也较多,它们应尽量集中布置,并用管架固定在墙上或用吊架固定在屋顶。管道集中布置时的原则是:水平布置时管径大的靠墙,支管少的靠墙;垂直布置时,热管在上冷管在下,管径大的在上管径小的在下,无隔热的在上有隔热的在下。同时,要考虑到把包隔热的放在一起等等。出现矛盾时应综合考虑确定。
(3)室外管道布置
室外设备主要有油分离器、冷凝器、贮液器和放空气器等。室外设备之间、室外设备和室内设备之间的管道连接,要用落地支架固定,集中通过机房墙上的预留洞进入机房。管架布置时尽量避免阻挡操作通道。室内外管道标高不同时,应尽量减少大管径管道的弯曲次数。
(4)管道通过人行道时的布置
管道通过人行道时,管底离地面净高不小于3m;通过行车道时,净高不得小于4.5m。本回答被网友采纳
相似回答