150mm厚 2000mm高,密度为40kg/m2 聚氨酯面板可以承受多大的压强?怎么算冷库内外的压力?压差?

如题所述

第1个回答  2011-09-29
密度为40kg/m2 聚氨酯面板可以承受多大的压强?这个应该面板生产厂家应该会在产品上标有的,或者致电问经销商或厂家为好。
怎么算冷库内外的压力?压差?
这个主要是指压力差,△F=△P*S (S等于冷库壁的高乘以宽)
△P是冷库内外的压强差, △P=P外-P内 。 如果冷库是密封的话,随着冷库内的温度的降低,里面气压就会减小,也可以认为△P就是冷库内气压的减少量,因为原来里外气压是相等的。冷库内温度越低,△P就越大,当然△F也就越大,不管如何△P要小于聚氨酯面板可以承受的压强,不然。。。。。。哈哈。追问

首先,谢谢你,我还想问一下,P外是1个大气压,但P内我怎么算呢?因为我们的冷库温度是-50~60度之间,可以举例算一下吗?

追答

P外是1个大气压,当然咯,就是指我们在的空间的正常大气压。
P内,冷库温度是-50~60度之间,里面的气压是多少?你用工业用气压表放到里面测一下不就知道了吗?(哈哈,估计一般气压计还真的测不了!) 计算就比较麻烦一些,得用公式:
气体计算中常用到的公式是:PV=RnT
P是气体的压强,V是气体体积,R是一个系数,是常数不变,n是空气的摩尔数(可以说是气体的质量),T是气体的温度。对于你的冷库,V、R、n 这三者基本是恒定不变的。如果代入数据进去计算倒是个很麻烦的事,还是采用比的方法快而简洁。但注意单位,均得用国际单位,P用Pa, T用开尔文K。外面的大气压和气温都是知道的!里面的气温也知道,所以用下面的比例公式就可以把那个未知数P内求出来了。 0摄氏度为273开尔文。
P内/P外=T内/T外 得 P内=(T内/T外).P外。

本回答被提问者采纳