钢厂电工安全隐患,如何防御

如题所述

  1.接地线是各种电气设备间接防触电措施,包括各种电机,操作箱,检修箱,配电柜,移动工具等,无论该设备有没有通过固定方式(如:电机底座的固定,配电箱与墙体的固定)接地,都要求必须有可靠的接地线与大地相连接,原因就是固定方式的接地存在不可靠性。拿电机举例,各种电机接线盒内部都有专用的接地线压接螺丝, 由于要求“明显“接地,也就是说必须让安全员在检查时在外部明显看到接地线和压接部位,所以接地线只能压在电机的接线盒活电机风扇罩螺丝上,由于不是专业的接地线压接螺丝,接线盒和风扇罩上有油漆,而且容易松动,由于只能就近接地,也没有等电位连接,所以这样的压接方式是不符合安全要求的,这样的“明显”接地要求使电气人员产生一种省能心理:只要接地线让安全员看见就行了,接线盒内部压不压接地线无所谓了。所以说不但没消除隐患反而使隐患扩大化。
  2.电气专用的配电柜,电源箱内部裸露铜排,端子排要求做防护。各配电柜,电源箱,操作箱,是电气设施,非专业人员严禁打开,也就是说操作人员无权打开配电柜,电源箱,操作箱,如果打开属于违章。检修箱是现场维修时的电源,通常接一些电焊机,加油机,电动葫芦,移动式插座等设备,属于操作工可以打开门操作的设备,检修箱要求做防护是有必要的,可以防止非电气人员分合闸时不小心碰到裸露的铜排,端子排而触电。对于内部有裸露铜排或端子排的操作箱,安全防护措施就是箱体本身,只要箱体外壳完整,固定牢靠,箱门锁好,那就是一个符合安全要求的操作箱。至于电工如何对待自己设备内部裸露的铜排,端子排,那是电工自己的事,不存在防护不防护的问题,只存在制度的落实问题,所以非隐患与隐患存在界定问题,也使电工工作量加大,而且毫无意义。
  3.“有人工作,禁止合闸”牌,不能用铁质的,只能用塑料的各种配电柜,操作箱,电机等电气设备外壳都是金属的,内部都是通电的,这些都不是隐患,为什么一个铁质的牌子就成了隐患了?用不用把所有电气设备的外壳全换成塑料的?由于只能用塑料的停电牌,质地脆弱,损坏率很高,只好自己动手做停电牌,实在是无奈之举。
  4.安全员自身的安全问题经常见到安全员单人检查隐患,不仅安全员自身的安全成问题,而且检查结果缺乏公平公正性,甚至有安全员私自打开电气柜门去测量电压,安全员是专业电气人员吗?有资格动电气设备吗?电气柜内的一定是220v的吗?一个电气柜摆在面前怎么知道内部是高压还是低压的?就拿着电笔去量电压。建议对安全员进行基础的电气安全知识培训,检查时必须有专业电气人员陪同。对于有争议的隐患要进行隐患分析。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
钢厂电工安全隐患和防御:
一、安全是第一要素,只有自己安全,才不会给自己造成伤害,只有自己安全,才不会给亲人带来痛苦。安全最重要的是人有安全意识和设备没有安全隐患。
二、熟悉电气安全规程、操作规程和运行维护规程。
三、有扎实的基本功,熟悉电器基本原理和一、二次原理图、安装图和实际接线图;
四、对电气设备,应加强检查、维护、防止本身着火和爆炸。
五、要定期检查,更换电气线路,防止腐蚀老化线路引起漏电短路。
六、易燃易爆场所要按规定选用防爆电气,开关和灯具,线路要求敷设在保护套管内。
七、接拉临时线要经过所在部门领导批准,按规定要求等设由专人负责用完后立即拆除。
八、按规定设置避雷装置和导除静电的接地装置,并定期进行校验,使其符合安全要求。
九、供电室要严密,防止小动物进入引起短路,防止漏雨水。
十、发生电气火灾,应先切断电源,再行扑救。扑救时严禁使用泡沫灭火器,可用干粉灭火器和二氧化碳灭火器。
十一、凡对电器检修,必须停电作业,并在电源开关把上挂有“有人作业,禁止合闸”的标志牌。停电、放电、验电和检修,必须由作业负责人指派专人监护,否则不得进行作业。一般禁止带电作业,必须带电检修时,应经厂领导批准,并采取可靠的安全措施,检修人和监护人必须是有实践经验的电工。
十二、电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具和消防器材;
十三、电气运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度;
十四、值班人员应在工作期间内对运行中的电气设备进行巡视,监视设备的运行情况;
十五、不准在电气设备、供电线路上带电作业,检修前必须先确认设备是否全部停电,停电后,应在电源开关处上琐并挂上“禁止和闸,有人工作”等标志牌;
十六、经批准必须带电检修时,应采取可靠的安全措施,并由有实践经验的人员担任监护,否则不允许作业;
十七、架设临时线要严格遵守有关规定办理“临时接线装置申请单,”380伏绝缘良好的橡皮临时线悬空架设距地面:室内不少于2.5米,室外不少于3.5米;
十八、更换熔断器,要严格按照规定选用熔丝,不得任意用其它金属丝代替。
第2个回答  2013-10-31
接地线要求“明显”接地接地线是各种电气设备间接防触电措施,包括各种电机,操作箱,检修箱,配电柜,移动工具等,无论该设备有没有通过固定方式(如:电机底座的固定,配电箱与墙体的固定)接地,都要求必须有可靠的接地线与大地相连接,原因就是固定方式的接地存在不可靠性。3.“有人工作,禁止合闸”牌,不能用铁质的,只能用塑料的4.安全员自身的安全问题经常见到安全员单人检查隐患,不仅安全员自身的安全成问题,而且检查结果缺乏公平公正性,甚至有安全员私自打开电气柜门去测量电压,安全员是专业电气人员吗?有资格动电气设备吗?电气柜内的一定是220v的吗?一个电气柜摆在面前怎么知道内部是高压还是低压的?就拿着电笔去量电压。建议对安全员进行基础的电气安全知识培训,检查时必须有专业电气人员陪同。对于有争议的隐患要进行隐患分析。本回答被提问者采纳