S7 200PLC与电磁流量计通讯

有一台电磁流量计,有RS232口,通过PC的超级终端可以进行读取和设置数据,现在想通过该口与S7200通讯,应采用哪种方法?请详细一些,怎样从PLC上模拟PC的指令,以及怎样解析上传的数据?超级终端是哪种通讯机制?是不是ASC码?

plc的端口是RS485的,所以不能RS232通讯。流量计没有其他的接口?应该有别的接口专门对plc通讯的追问

PLC端口不是主要问题,232和485可以转换的,流量计没有其他接口,如果有标准的MODBUS485接口这个问题就解决了哦
其实我就是想知道XP的超级终端的通讯机制,我现在搞到了一些资料,看来是ASC通讯,回头试试,可能问题不大。

追答

XP是ASCII 232协议

追问

我已经弄明白了,不过还是采纳你的建议吧,和我调查的结果一致

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-19
流量计应该有485口 通过MODBUS通信就可以追问

这个流量计早期订货的时候没有定485通讯,甲方不愿意升级为485版本。所以此流量计没有485口,更没有MODBUS了