400W金属卤化灯6个并联,用的空开是20A的,开一会就会跳闸?有时几分钟跳,有时半个小时跳。什么原因?

如题所述

第1个回答  2011-09-17
过载跳闸,换个30A的,就解决问题了。
第2个回答  2011-09-18
400W金属卤化灯6个按照技术面就是10.8安。还不包镇流器的功耗和电流。20A太小啦。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-09-17
400W金卤灯,额定运行电流3.25A,启动电流接近5个。。用一个20A的开关带6个3.25A~。~

亏你想的出哇!

赶紧去换开关吧