55问答网
所有问题
电源的分列运行方式是什么意思?为什么矿井电源应采用分列运行方式?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-09-03
一般标书里写的分列指的是并机冗余工作模式,即N+1,两台工作时同时承担50%的负载容量,若其中一台故障会不间断的切换到另一台工作,坏机可在线退出杭州硕能。
相似回答
为什么矿井电源应采用分列运行方式
答:
分列运行
即使有一路电源停电,或10kv低压侧出线保护失灵而发生越级跳闸现象时,全
矿井
也只能是部分停电,而恢复部分停电区域的人工分闸、合闸工作量相对也小,同时因短路容量小,出现越级跳闸的可能性也相对要小,对煤矿安全生产危害相对最小,并且局部通风机仍能通过自动切换,几乎可以实现不间断运行 ...
煤矿双回路供电
分列运行
是怎么
运行的?
答:
双电源分列运行就是设置了双电源
,但是在任何时候都是单电源在运行:当运行的电源故障时,立即自动投入另一个备用电源。这是因为:双电源如果并列运行,被供电设备在故障时遭受的短路电流冲击将较但电源供电时大很多,并且要求供电设备的开断短路电流水平、动、热稳定水平也都高出很多。而最重要的是,如果...
什么是电源的分列
及并列
运行方式
答:
单母线接线形式,它直接把两个供电电源直接接到同一母线上
。如有位置、空间等调整不方便时,电源只能并列运行,不能分列运行。而在单母线分段接线当中,书上有说电源是分裂运行的。你可以参考一下。
低压侧分列运行方式
答:
低压侧分列运行方式是低压侧并列必须高压侧线并列
。高压是分列运行的,380V站用变也是分列运行,分列运行有个好处,就是一段母线失去电压后,另一段可以继续供电,不至于导致全站失压。
分列运行
与并列运行有
什么
不同?
答:
1、性质不同:
分列运行
是两台变压器一次母线并列运行,二次母线用联络断路器联络。变压器并列运行是在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。2、特点变压器并列运行不同:变压器分列运行时,联络断路器是分断的,这时变压器通过各自的二次母线供给各自的负荷。变压器并列运行是提高变压器运行的经济性。当负荷...
大家正在搜
矿井电源应采用分列运行方式
矿井电源分列运行方式
矿井供电分列运行和并列运行
矿井两回路电源的运行方式
井下供电方式采用的是
井下电缆什么采用铝包电缆
矿井电源线路上严禁装设什么
矿井应当有两回路电源线路
矿井的开拓方式