消防模块8301怎么接线

如题所述

第1个回答  2020-04-12
gst-ld-8301型输入输出模块
  此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。
  本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24v电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。
  (1)工作电压:
总线电压:总线24v
电源电压:dc24v
  (2)监视电流:总线电流≤1ma
电源电流≤5ma
  (3)动作电流:总线电流≤3ma
电源电流≤20ma
  (4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与dc24v电源采用无极性电源二总线连接
  (5)无源输出触点容量:dc24v/2a,正常时触点阻值为100kω,启动时闭合,适用于12v~48v直流或交流
  (6)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)
  (7)出厂设置:常开检线输入、无源输出方式
  (8)使用环境:温度:-10℃~+55℃
相对湿度≤95%,不结露
  (9)外壳防护等级:ip30
  (10)外形尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳)