一个电网分两个不相同功率的变压器(一台是500kvA;另一台800KVA),再并联后送两个不同功率负载是否可行?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-01-16
注意变压器的并列条件:额定电压比,接线组别、短路阻抗、容量比,详细的请查书。其他条件都满足,注意容量比不超过3:1。你的题目虽然容量比不大,但是要注意实际上容量不同的变压器的短路阻抗一般是不一样的,小容量的变压器实际分配负荷更大,容易过负荷,所以并列时要严密监控变压器的负荷情况,防止过负荷超过允许值
第2个回答 2012-01-16
只要接线组别相同,电压相同,电抗相同,没事!
第3个回答 2012-01-16
提醒LZ要特别注意:变压器并联运行,阻抗电压偏差不允许大于10%。而且容量小的变压器阻抗不能小于容量大的变压器。
2台变压器并联运行,负荷分配与变压器阻抗电压成反比。当负荷分配不均时,阻抗小10%的变压器要多承担10%的负荷,这样会导致阻抗小的变压器先满载,甚至过载发热,严重不平衡时甚至烧毁。容量小的变压器阻抗小的话,更容易过载发热。本回答被提问者采纳
相似回答
2019年中级安全工程师其他安全考试真题及答案
答:
主要设备设施有:10辆冷藏车、4台叉车、4台氨压缩机、2个氨储罐、1台4t/h燃气锅炉、1台导热油锅炉、2
台1800KVA
干式
变压器
、若干肉制品专用设备,以及热力、制冷管网等。 2018年12月,为消除液氨隐患,该企业将制冷车间的制冷工艺由液氨制冷改为二氧化碳制冷,并按照变更管理的要求实施该项目。 E企业污水处理站的厌氧...
我们厂用了
两台变压器500KVA
和
800KVA的,
现在我们800KVA的电流在夏季有...
答:
你的
两台变压器
总容量是1300
KVA,
你现在的总负荷是1250KW,过不过载就要看你的功率因数了,1250/1300=0。962,也就是说你的功率因数在0。962以下,就过载了(这是两台一起算的)。
800KVA变压器
的低压额定电流是1154。7A,如果达到1250A,那就过载了8。3 功率因数是由负荷决定,一般都要补偿,因为...
一条高压线可以接
两个变压器
吗
答:
可以。根据高压线路负荷,一条高压线是可以连接两个甚至多个变压器的。线路的负荷与线截面有关,而与接多少个变压器没有直接关系。例如:十千伏高压线,其截面为50平方,按每平方10个电流计,其容量为:10000VX500A=5000
KVA;
三相电为5000X1.732KVA=8660KVA,如果接2
500KVA的变压器,
可以接三台。接16...
郭老师,你好!
两台500KVA的变压器
。符合并列运行三个条件,能否并列运行...
答:
对大容量的
变压器
,可能并列后的短路电流成倍地增加了,这样就因短路电流动、热稳定性校验,带来了设备选择的困难等问题;总之,
二台500kVA
的变压器在符合并网条件时,从技术上说并列是没有问题的,还需要根据使用场合的具体情况,选择变压器是并列运行还是分列运行。
两台变压并联
运行,315
KVA一台,500KVA一台
!今天早上发现,315KVA的有功...
答:
1、
两台变压器
的二次电压不一样,因而在并列时会产生环流,但参数相差不大,环流也很小,当总负荷比较大时,环流不明显,当负荷比较小时,会使一台变压器的电流增大
,另一台变压器
的电流减小,电流减小的,就是环流流进了,抵消了负荷电流;这可以从“
500KVA的功率
表有指示,电流表也有一点指示,但...
大家正在搜
变压器是传递什么电能的
变压器的功率怎么计算
国家电网变压器标准
国家电网免费安装变压器
南方电网变压器标准
国家电网变压器收费标准
接入南方电网变压器
南方电网变压器安装图
国家电网变压器安装政策
相关问题
一个电网分两个不相同功率的变压器(一台是500kvA;另一台...
两台安装在不同位置的变压器,一台800KVA另一台315KV...
在负载功率相同(55kw)的情况下,两台160kva变压器并...
变压器的并联问题
我有两台变压器,分别为800KVA、和500KVA,要接在一...
我们厂用了两台变压器500KVA和800KVA的,现在我们8...
我们单位有一路高压分两个变压器一台800KVA 、1600k...
一台500kvA变压器于一台250kvA 变压器并联后,容量...