一个电网分两个不相同功率的变压器(一台是500kvA;另一台800KVA),再并联后送两个不同功率负载是否可行?

如题所述

第1个回答  2012-01-16
注意变压器的并列条件:额定电压比,接线组别、短路阻抗、容量比,详细的请查书。其他条件都满足,注意容量比不超过3:1。你的题目虽然容量比不大,但是要注意实际上容量不同的变压器的短路阻抗一般是不一样的,小容量的变压器实际分配负荷更大,容易过负荷,所以并列时要严密监控变压器的负荷情况,防止过负荷超过允许值
第2个回答  2012-01-16
只要接线组别相同,电压相同,电抗相同,没事!
第3个回答  2012-01-16
提醒LZ要特别注意:变压器并联运行,阻抗电压偏差不允许大于10%。而且容量小的变压器阻抗不能小于容量大的变压器。
2台变压器并联运行,负荷分配与变压器阻抗电压成反比。当负荷分配不均时,阻抗小10%的变压器要多承担10%的负荷,这样会导致阻抗小的变压器先满载,甚至过载发热,严重不平衡时甚至烧毁。容量小的变压器阻抗小的话,更容易过载发热。本回答被提问者采纳