防火分区

2.某建材商场建筑高度为15m,地上3层,耐火等级为二级,主要经营瓷砖、家具和各种灯饰,每层面积为10000㎡,建筑内全部设置了自动喷水灭火系统。建材商场人员密度按0.20人/㎡计算。因某种原因,将该建材商场第二层平均划分为A、B两个防火分区,A防火分区利用通向B防火分区的甲级防火门作为其一个安全出口进行疏散,则A防火分区直通室外安全出口的最小疏散总净宽为( )m。
A.7.5
B.5.25
C.9.75
D.15

第1个回答  2016-09-15
建筑防火分区与防火隔间的区别防火分区与防火隔间是两个完全不同的概念,但其防火分隔的意义大体是相同的。①防火分区与防火隔间都是防止火灾蔓延扩展而分隔出来的局部区域或空间。②防火分区与防火隔间对分隔构件的要求是不相同的。防火分区的分隔构件是防火墙和其他特定的构件,如楼板、窗间墙、窗槛墙以及甲级防火门、特级防火卷帘等。防火隔间的分隔构件只要求其是具有一定耐火极限的分隔构件和楼板,其耐火极限略低于防火墙。防火墙不是一般的分隔墙,首先要求应是不燃烧体实体墙,耐火极限不低于3.0h。其次,必须直接砌筑在建筑物基础上,或砌筑在耐火极限不低于防火墙的钢筋混凝土框架上。防火隔间的分隔墙只要求是具有一定耐火极限的不燃烧体隔墙即可。③防火墙在构造上有严格的要求,并保证在防火墙一侧的屋架、梁、楼板等构件受火灾破坏时防火墙仍不能垮塌。防火分隔墙则没有这些构造要求。这样,防火分隔墙的设置和防火隔间的划分就不受建筑基础和框架的制约。这对于建筑内火灾危险性较大或较为重要房间和区域的防火分隔较为有利。例如,设置在建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,要求“一个厅室”形成隔间,就是要用耐火极限不低于20h的不燃烧体墙和耐火极限不低于10h的楼板与其他部位隔开,形成独立单元。而单元与单元之间的分隔墙上不允许开门,且独立单元的疏散门为乙级防火门。独立单元与相邻单元或场所的分隔墙,其分隔的性质和作用与防火墙相当,但耐火极限要低,而且不必构筑在建筑基础和框架上。这与防火墙有很大差别,它便于设置。建筑内需要单独划分隔间的部位还有:医院中的手术室;居住建筑中的托儿所和幼儿园;建筑内的消防控制室,消防水泵房,固定灭火装置的设备室(钢瓶间,泡沫液设备间);通风空调机房;排烟机房;住宅建筑底层的商业服务网点;燃油、燃气锅炉房,可燃油浸电力变压器室,充可燃油的高压电容器,多油开关室等。这些隔间的分隔墙都不是严格意义上的防火墙。④防火分区在疏散要求上与防火隔间不同。对防火分区,要求每个防火分区的安全出口不应少于2个(特殊情况另有规定)。这里的安全出口是指直通室外的出口,保证人员安全疏散的楼梯,通向符合安全疏散要求的避难走道的入口,相邻防火分区墙上符合要求的出口等本回答被网友采纳