第1个回答 2011-08-28
风机惯性太大了,减速时间过短,能量回馈造成过压.停机时间改长些吧。因为惯性力的作用,OFF1以后,电机停不下来。。要增加斜坡下降的时间 。
第2个回答 2011-08-17
过电压 你的外力是动力机械吗?如果是,变频器OFF1了,外动力还在转吗?如果是,此时就不能操作OFF1,这样的控制不合理。
而如果是因为惯性力的作用,OFF1以后,电机停不下来,就应该解决电阻制动的问题了,如果此时的制动电流已经达到了变频器的额定电流,那就要增加斜坡下降的时间本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2011-08-18
调抱闸试试,制制动电阻应该可以把再生电流给消耗掉的。
第4个回答 2011-08-24
看图
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/9f510fb30f2442a7868141fed143ad4bd01302d9?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)