西门子MM440变频器带一台风机,启动正常,一停机就会报F0002,之前并没有这样的问题。这是为什么呢……

如题所述

第1个回答  2011-08-28
风机惯性太大了,减速时间过短,能量回馈造成过压.停机时间改长些吧。因为惯性力的作用,OFF1以后,电机停不下来。。要增加斜坡下降的时间 。
第2个回答  2011-08-17
过电压 你的外力是动力机械吗?如果是,变频器OFF1了,外动力还在转吗?如果是,此时就不能操作OFF1,这样的控制不合理。

而如果是因为惯性力的作用,OFF1以后,电机停不下来,就应该解决电阻制动的问题了,如果此时的制动电流已经达到了变频器的额定电流,那就要增加斜坡下降的时间本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-08-18
调抱闸试试,制制动电阻应该可以把再生电流给消耗掉的。
第4个回答  2011-08-24

看图

第5个回答  2011-08-17
停机时间改长些