模板工程施工方案
一、工程概况:
大连开发区董家沟1-1路北动迁住宅二期6#、7#、8#、9#、10#楼,建筑面积6#楼为10533.02m2有灌注桩,十一层,层高32.8 m、7#楼为8585.42m2有灌注桩,十一层,层高32.6 m、8#楼为 8233.29m2独立柱基础,十一层,层高30.8 m、9#楼为7851.83m2有灌注桩,十一层,层高30.8 m、10#楼为7168.52m2有灌注桩,十八层局部十一层,层高52.4 m。结构形式为现浇钢筋砼框架结构。
多数柱截面尺寸为400×400mm,最大梁截面尺寸为250×600mm,最大房间为5500×4200mm,板厚有100mm、120mm。
二、材料:
1、独立基础采用钢模板和木支撑。
2、地下室及以上采用木模板和木支撑。
三、模板支撑设计:
1、采用小头直径d≥100mm的圆木作立杆,用50×80mm的木方做檩木,形成支撑系统。
2、布置支撑系统前,将地基处理平整,严禁受力地基下沉,可将地面夯实找平,铺50×80的垫方。
3、梁采用钢模板,支撑立柱的采用圆木,间距为0.9m,柱在高度方向设置纵、横向水平拉杆和斜拉杆,水平杆离地面0.5m左右一道。隔2m一道。
4、柱采用钢模板、柱卡具,柱箍间距0.6m,独立柱四面设斜面支撑。
5、板的支撑檩条0.9m一道,圆木立柱间距0.9m。
6、墙模板采用木模板穿墙螺栓加固间距450×450,规格Φ10。
四、模板支撑用圆木和木檩条,布置情况如附图1:
五、细部构造大样图(见附图2)

六、基础做法:
基础应进行找平夯实铺大于50厚木桥板,用对拨木楔调整标高。如支撑在混凝土上的加垫板。
七、模板的安装、施工工序、方法、安全措施:
1、模板堆放,应选择地势高、排水良好、坚实平整、便于搬运的地方。叠放 整齐,码垛成方,不许单块垛码或超过稳定高度。
2、柱模板安装:柱模板安装前应先将钢模板组合成单片柱模,一边带一个角模,然后将单片柱模底侧置于柱的位置,加以临时支撑,再用U型卡将两侧模板连接卡紧(模板相交处已有角模),在加以临时支撑,以同样的方法完成其余单片柱模板的安装。再用角钢柱箍按600mm间距逐个套箍,在安装柱模的拉杆或斜撑。拉杆每侧设两根,固定于事先预埋在承台、地梁内的钢筋环上,经校正后,正式完成安装。
3、梁模安装:按线支立柱—调整至设计标高—安装梁底模—安装侧模—加固校正。支立柱前,基础应事先夯实找平,垫通长的木板,单排立柱间距保持800mm,双向加剪刀撑和水平拉杆,用钢管和扣件架好支撑后在铺设预组合的单片梁底模,清除梁底杂物在安装梁侧模板,用“U”形卡连接,三角架和梁托架支撑固定梁侧模板。最后,进行梁模板的中线、标高及断面尺寸检查。梁跨度大于4米时,安装模板时要起拱,为跨度的1—30/00。
4、板模安装工序:地面夯实—支立柱—按桁架—铺模板—校正标高—加水平拉杆。支立柱前先夯平基础,铺通长的垫木,安装时边跨一侧开始,按完第一排桁架和支柱,临时固定,再按第二排,依次安装。支柱间距、桁架间距按先前计算确定。模板铺设时,“U”形卡间距一般为300mm(即隔一孔插一个),卡紧的方向应正反相间,大面积铺完后,不赶模数的用模板或木方拼缝,拼缝应严密。铺完后用水平仪校正,用靠尺找平,校正后加设水平拉杆和剪刀撑。进行下道前将模板内杂物清理干净。
安全措施:
1、单片柱模安装时,采用卸扣和柱模连接,严禁用钢筋钩代替,以避免柱模翻转时脱钩造成事故,待模板立稳后拉好支撑,方可摘除吊钩。
2、模板没有固定前,不得进行下道工序。
3、支设模板时,因本工程层高超过4m,应搭设工作台。不许站在模板上操作和行走,便不允许利用拉杆、支撑上下。
4、横杆步距按规定搭设,严禁随意增大。
5、连接件放在盒箱或工具袋中,严禁放在模板或脚手架上。
6、作业过程中,除操作人员外下面不得站人,中间停歇时必须将活动件固定。
7、遇五级以上大风时,停止模板的吊装作业。
八、模板拆除、施工工序、方法、安全措施:
1、拆模顺序一般应后支的先拆、先支的后拆。先拆除非承重部分,后拆除承重部分。
2、当上层楼板正在浇灌混凝土时,下层楼板的模板和支柱不得拆除。
3、拆模过程中,如发现混凝土有影响结构、安全、质量问题时,暂停拆除,经过处理后。方可继续拆模。
4、拆除柱模时,先拆除最上节模板的回形销及穿钉,然后自上而下拆除。
5、拆除平面模板时,先将中间桁架直顶柱的微调螺栓松动20—30mm。使平面模板脱离混凝土后,在拆除模板的穿销及回形销,依次逐个拆除。
6、拆除支撑件时,先拆上面的拉杆,拆二层拉杆时,应和拆除直顶柱同时进行,以免失稳倾倒,拆除最后一道水平拉杆时,要从中心开始,然后拆除边部。
7、拆除的钢模板和支撑,可堆放在脚手架或集装平台上,堆积量不得超过270ON/m2,用铁笼进行吊运。
安全措施:
1、工作前检查工具是否牢固,扳手等工具用绳链系挂在身上,工作时思想集中,防止从空中滑落。
2、雨滑时停止作业,拆除间隙,活动件应进行固定,严防塌落伤人。已拆除物件及时运走或妥善堆放,以防操作人因扶空、踏空而坠落。
3、拆除板、梁、柱模板时,应搭设脚手架或操作平台。设防护栏杆。
4、严禁在同一垂直面上作业。
5、拆除时逐块拆卸,不得成片松动、撬落、拉倒。
6、楼层板的拆模,设临时支撑,防止大片脱落。
7、拆除的U型卡等零件,装入专用箱或包中,禁止随手乱丢,以免掉落伤人。
8、每人应有足够的作业面,同时操作时应合理分工,统一信号和行动。
9、六级以上大风,不得安装和拆除模板。进入现场,带好安全帽,高处作业系好安全带。
九、模板的施工荷载要求:
1、在混凝土强度符合设计强度等级的要求后,方可承受全部使用荷载,但施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时,应经过核算,加设临时支撑。
2、施工荷载不许超过设计荷载。
3、混凝土的堆积和施工人员不应过分集中。
十、浇注前的验收要求:
1、检查钢模板安装是否符合工程的设计要求。
2、组合钢模板的支撑点及支撑系统是否稳定可靠,支撑面是否发生下沉与变形。
3、各部件是否牢固,模板接缝是否严密,接缝宽度不应大于2.5mm。
4、模板与混凝土的接触面是否清理干净,是否采取了防止粘接措施。每件(处)墙、板、基础的模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积应不大于2000cm2,每件(处)梁、柱的模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积应不大于800cm2。
5、预埋件、预留洞的规格、数量、位置和固定情况是否正确可靠。
6、允许偏差项目是否在规定数值之内。如下表:
项目 允许偏差
(mm) 项目 允许偏差
(mm)
模板轴线位移 5 每层垂直度 6
模板上表面标高 ±5 相邻板高低差 8
基础截面+ ±10 表面平整度 5
柱截面 +4,-5 预留洞中心线位移 10
墙截面 +4,-5 预留洞尺寸 +10
梁截面 +4,-5
十一、拆除前的验收:
1、不承重的侧模,混凝土强度要保证构件不变形、棱角完整。
2、跨度两米以内承重板的混凝土强度达到设计强度的75%可拆除。
3、跨度2—8米(包括8m)的梁、板达到设计强度的50%可拆除。
4、8米以上的承重结构达到设计强度的100%方可拆除。
5、悬臂构件跨度要达到100%方可。