晶闸管参数

如题所述

第1个回答  2020-10-22
1.电压参数
  (1)断态重复峰值电压UDRM
  门极开路,元件额定结温时,从晶闸管阳极伏安特性正向阻断高阻区(图1-10中的曲线①)漏电流急剧增长的拐弯处所决定的电压称断态不重复峰值电压UDSM,“不重复”表明这个电压不可长期重复施加。取断态不重复峰值电压的90;重复”表示这个电压可以以每秒50次,每次持续时间不大于10ms的重复方式施加于元件上。
  (2)反向重复峰值电压URRM
  门极开路,元件额定结温时,从晶闸管阳极伏安特性反向阻断高阻区(图1-10中曲线④)反向漏电流急剧增长的拐弯处所决定的的电压称为反向不重复峰值电压URSM,这个电压是不能长期重复施加的。取反向不重复峰值电压的90%定义为反向重复峰值电压URRM,这个电压允许重复施加。
  (3)晶闸管的额定电压UR
  取UDRM和URRM中较小的一个,并整化至等于或小于该值的规定电压等级上。电压等级不是任意决定的,额定电压在1000V以下是每100V一个电压等级,1000V至3000V则是每200V一个电压等级。
  由于晶闸管工作中可能会遭受到一些意想不到的瞬时过电压,为了确保管子安全运行,在选用晶闸管时应使其额定电压为正常工作电压峰值UM的2~3倍,以作安全余量。
  UR=(2~3)UM(1-4)
  (4)通态平均电压UT(AV)
  指在晶闸管通过单相工频正弦半波电流,额定结温、额定平均电流下,晶闸管阳极与阴极间电压的平均值,也称之为管压降。在晶闸管型号中,常按通态平均电压的数值进行分组,以大写英文字母A~I表示。通态平均电压影响元件的损耗与发热,应该选用管压降小的元件来使用。
  2.电流参数
  (1)通态平均电流IT(AV)
  在环境温度为+40℃、规定的冷却条件下,晶闸管元件在电阻性负载的单相、工频、正弦半波、导通角不小于170°的电路中,当结温稳定在额定值125℃时所允许的通态时的最大平均电流称为额定通态平均电流IT(AV)。选用晶闸管时应根据有效电流相等的原则来确定晶闸管的额定电流。由于晶闸管的过 载能力小,为保证安全可靠工作,所选用晶闸管的额定电流IT(AV)应使其对应有效值电流为实际流过电流有效值的1.5~2倍。按晶闸管额定电流的定义,一个额定电流为100A的晶闸管,其允许通过的电流有效值为157A。

(2)维持电流IH
  维持电流是指晶闸管维持导通所必需的
相似回答