电气方面问题: 有一个灯塔,安装了16盏400w金属卤化物灯具。问题是:跳闸。

电气方面问题: 有一个灯塔,安装了16盏400w金属卤化物灯具。问题是:跳闸。跳闸还不是合闸就跳,有时候好有时候跳,怀疑是虚接或短路。但经过检查就是没有发现问题。请专家给些意见,如何查找问题?

第1个回答  2012-06-28
这个问题有点不确定,假如跳闸是有规律的,比如合闸后一定时间段跳闸,就不排除负载包括导线受热后漏电或短路。如果说是无规律跳闸,也可能是开关本身故障。
看了评论,排除开关自身问题,那一定是负载或配线的问题,可分段检查,用摇表测试一下线路绝缘来分析。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-28
开关额定电流小了,换个大点的。我支持这个观点,你最好提供开关额定电流大小,是否带漏电保护, 大家也好判断,还有就是开灯的数量是不是变化的,如果亮灯数量是变化的,那就可能是开关额定电流小了,当灯开到一定数量时,过载长延时保护,换个大点的.
第3个回答  2012-06-28
开关额定电流小了,换个大点的。
第4个回答  2012-06-28
跳闸第一反应 应该是有漏电的地方····你可以试试把零线和火线 换一下 看看 能不能送住不跳 如果能应该是 线路问题 如果还是不能你可能就的研究一下 是不是设计问题了本回答被提问者采纳
相似回答