高压设备的辅助绝缘安全用具有哪些?高压辅助绝缘安全用具和高压基本安全用具有什么区别?

哪些是高压辅助绝缘安全用具,哪些是高压基本安全用具,如绝缘手套,绝缘鞋,绝缘棒,绝缘垫,高压试电笔。
要正确答案

第1个回答  推荐于2019-08-22

高压基本安全用具有:电容型验电器、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝缘隔板、高压试电笔等。

辅助绝缘安全工器具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。

两者的区别如下:

1、绝缘强度不同:

高压基本安全用具绝缘强度大,能长时间承受电气设备的工作电压。高压辅助安全用具,其绝缘强度小,不足以承受电气设备的工作电压。

2、操作时不同:

高压基本安全用具能直接用来操作带电设备。高压辅助安全用具只是用来加强基本安全用具的保安作用。

3、作用不同:

高压基本安全用具,是直接用于操作设备并且绝对绝缘的。高压辅助安全用具,只是用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害。

扩展资料:

电力安全工器具可分为个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具、警示标识四类。绝缘安全工器具又分为基本和辅助两种绝缘安全工器具。

高压基本安全用具具体介绍:

1、电容型验电器是通过检测流过验电器对地杂散电容中的电流,检验高压电气设备、线路是否带有运行电压的装置。电容型验电器一般由接触电极、验电指示器、连接件、绝缘杆和护手环等组成。

2、绝缘杆是用于短时间对带电设备进行操作或测量的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。绝缘杆由合成材料制成,结构一般分为工作部分、绝缘部分和手握部分。

3、绝缘隔板是由绝缘材料制成,用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围的绝缘平板。

4、绝缘罩是由绝缘材料制成,用于遮蔽带电导体或非带电导体的保护罩。

5、携带型短路接地线是用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地装置。

6、个人保护接地线(俗称“小地线”)用于防止感应电压危害的个人用接地装置。

7、核相器是用于检别待连接设备、电气回路是否相位相同的装置。

高压辅助绝缘安全用具具体介绍:

1、绝缘手套是由特种橡胶制成的,起电气绝缘作用的手套。

2、绝缘靴是由特种橡胶制成的,用于人体与地面绝缘的靴子。

3、绝缘胶垫是由特种橡胶制成的,用于加强工作人员对地绝缘的橡胶板。

参考资料来源:百度百科-安全工器具

百度百科-电力安全工器具

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-06

高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。

高压辅助绝缘安全用具和高压基本安全用具的区别:

1、操作不同

高压基本安全用具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,而辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用。

2、产品类别不同

高压基本安全用具有电容型验电器、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝缘隔板等,而高压辅助绝缘安全用具只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害。

3,用途不同

高压基本安全用具工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体,辅助绝缘安全工器具不能直接接触高压设备带电部分。

扩展资料

一、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用注意事项:

1、使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。

2、穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。

二、保管注意事项:

1、安全用具应存放在于燥、通风场所。

2、绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放。

3、绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放。

4、绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。

三、安全用具的试验周期:

1、绝缘杆、绝缘夹钳的试验周期为一年。

2、绝缘手套、绝缘靴、验电器试验周期为六个月。

参考资料来源:百度百科-安全工器具

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-10-20

一、高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器,

高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。

二、二者的区别如下:

基本绝缘安全用具

特点:用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。其绝缘强度应能够长期承受电气设备的工作电压,并且在该电压等级的系统产生内部过电压时,确保操作人员的人身安全。

注意:对于直接与带电体接触的操作,应使用基本绝缘安全用具。

辅助绝缘安全用具

特点:用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。其绝缘强度不能长时间承受电气设备或线路的工作电压,或不能抵御系统中过电压对操作人员人身安全侵害的绝缘用具。只能强化基本绝缘安全用具的保护作用,即防止接触电压、跨步电压以及电弧灼伤对操作人员的危害。

注意:辅助安全用具是配合基本绝缘安全用具使用的,辅助绝缘安全用具不能直接接触高压设备的带电导体。

扩展资料:

1、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用注意事项:

(1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。

(2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。

2、保管注意事项:

(1)安全用具应存放在于燥、通风场所。

(2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放。

(3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放。

(4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。

3、安全用具的试验周期:

绝缘杆、绝缘夹钳的试验周期为一年。

绝缘手套、绝缘靴、验电器试验周期为六个月。

参考资料:

百度百科——安全工器具

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2019-08-17

1.高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。

2.高压辅助绝缘安全用具和高压基本安全用具的区别:

(1)高压基本安全用具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝缘隔板等。

(2)辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害

(3)高压基本安全用具工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体,辅助绝缘安全工器具不能直接接触高压设备带电部分

扩展资料:

其余防护用具:

1.电容型验电器:通过检测流过验电器对地杂散电容中的电流,检验设备、线路是否带电的装置。

2.携带型短路接地线:用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地的装置。

3.个人保护接地线:主要用于防止感应电压危害的个人用接地装置。

4.绝缘杆:用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

参考资料:百度百科-安全工器具

本回答被网友采纳
第5个回答  2019-07-13

高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。

高压辅助绝缘安全用具和高压基本安全用具的区别:

1、高压基本安全用具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝缘隔板等。

2、辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害。

3、高压基本安全用具工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体,辅助绝缘安全工器具不能直接接触高压设备带电部分。

扩展资料:

绝缘安全工器具分为基本和辅助两种绝缘安全工器具。

基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝缘隔板等,这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体。在本规程中,将携带型短路接地线也归入这个范畴。

辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害,不能用辅助绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。属于这一类的安全工器具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。

参考资料来源:

百度百科-安全器工具

本回答被网友采纳
相似回答