第1个回答 2023-01-29
附表一
建筑节能计算文件 府西苑2#楼
建 筑 专 业
专业负责人:
(设计总负责人)
审 定 人: 校 审 人: 计 算 人:
山西容海城市规划设计院
2012年 10 月
目录
一、工程概况 二、维护结构节能计算
第1页
第1页
三、定维护结构的传热系数及保温措施 第1~5页 第4页 四、设计结论 第6页 五、设计建筑结构做法表 第6页
表E.0.1 居住建筑节能设计维护结构热工性能参数表
一、工程概况:
本工程为柳林贺昌村委,府西苑2#住宅楼。
本楼总建筑面积9545.5㎡,其中地上建筑面积8200.02㎡,地下建筑面积为1345.48㎡。层数为11层,一层为商业网点,二至十一层为住宅。建筑高度为36.6m 。
结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构。
二、维护结构节能计算:
执行《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012,柳林县属于寒冷(A )区,设计时,首先计算体型系数、窗墙比,再决定采用节能设计方法。
1.体形系数计算:(S ) 1)外表面积计算(A )
1766.88+1766.88+869.25+869.25+1041.90 =6314.16㎡ 2)体积计算(V )
1041.90x5.1+44.86x3.9x3+726.45x30=27632.05 m³ 3)体形系数 (S ) S=A/V=6314.16/27632.05=0.23
门窗面积明细表
b 、墙面积
49x30+47.2x5.1+4.8x3.9x3=1766.88㎡ c 、窗墙比
窗墙比:816.33/1766.88=0.46
2)北向窗墙比 a 、门窗面积
门窗面积明细表
b 、墙面积
49x30+47.2x5.1+4.8x3.9x3=1766.88 ㎡ c 、窗墙比
窗墙比:541.65/1766.88=0.30
3)东向窗墙比 a 、门窗面积
门窗面积明细表
b 、墙面积
17.5X30+3X11.4X3.9+23.7X5.1+1.5X30X2=869.25 c 、窗墙比
窗墙比:123.48/869.25=0.14
4) 西向窗墙比:0.145 a 、门窗面积
门窗面积明细表
b 、墙面积
17.5X30+3X11.4X3.9+23.7X5.1+1.5X30X2=869.25 c 、窗墙比
窗墙比:126/869.25=0.145 3.决定节能设计方法
由于各朝向的窗墙面积及体形系数比均未超过标准第4.1.4条、4.1.5条的规定,所以节能设计采用“建筑热工性能判断表”。 设计原理:当各部位维护结构的传热系数不大于表4.2.1-3的传热系数限值时,该建筑就达到节能设计标准。通过确定维护结构的传热系数,决定其保温构造做法。
三、确定维护结构的传热系数及保温措施
1、屋面
屋面做法:8~10厚地砖铺平拍实,缝宽5~8.1:1水泥砂浆填缝 25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层
4厚高聚物改性沥青防水卷材,1.5厚聚氨脂防水涂膜防
水层。
20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维
0.75~0.9kg/m³。
320厚水泥膨胀珍珠岩板
1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡,最薄处20厚
20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维
0.75~0.9kg/m³。
钢筋混泥土板
经计算传热系数为0.45[W/(m 2.K )],小于等于限值0.45。 2、外墙
外墙做法:钢筋混凝土墙面或加气混凝土墙面 20厚1:3水泥砂浆找平 3 厚专用胶粘结剂 刷界面处理剂一遍 60厚岩棉板
水泥抗裂砂浆复合耐碱网格布防护抗裂层 喷(刷)外墙面涂料
经计算传热系数为0.64[W/(m 2.K )],小于限值0.70。 3、外窗性能
采用6+12+6断桥铝双银low-e 中空玻璃窗,传热系数2.2[W/(m 2.K )],取于《山西省工程建设地方标准》中《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012,附录D ,第38页,小于限值2.3。
窗的气密性等级执行国家标准≤建筑外门窗气密、水密、抗风压
性能分级及检测方法≥(GB/T7106-2008)中的规定:寒冷地区1-6层不应低于4级,7层及7层以上不应低于6级。
四、设计结论
因为各部分围护结构建筑做法的传热系数均不大于该围护结构的传热系数限值,所以该住宅围护结构部分的节能设计达到标准 。
五、设计建筑围护结构做法表
住宅工程主要围护结构特征及传热系数
注1:本工程选用的保温材料为A 级不燃材料,工程选用的保温材料必须由厂家出具由山西省住房和城乡建设厅发放的“山西省建筑节能技术产品认定证书”, 具有省级质量监督检验单位出具的防火
性能检验报告和材料性能检验报告,具有保温材料施工方法的资料。同时燃烧性能必须在山西省消防网中得到证实为A 级。
注2:材料的传热系数必须由国家相关部门出具相应的检测报告,并且达到设计的传热系数后方可施工。
注3:选用材料的性能必须达到相应的国家和地方标准。