装地板是先把龙骨全部打好再装地板,还是一边打龙骨一边铺地板效果好?

如题所述

第1个回答  2012-07-04
您好~必须得先打好龙骨再装哦~原因是~打好龙骨才能知道水平做得到不到位~打出的龙骨越平整~装出来的木地板效果会更好!如果一边打一边装~是没有办法把水平线做到最好的!还有您得注意了!实木地板,三分地板,七分安装~安装对于实木地板是非常重要的!一个好的安装工人~一天只能装几个平方~每一快实木地板的缝隙之间都需要插上扑克牌~便于以后木地板的热胀冷缩!
一个设计师的回答~希望能帮到您!谢谢!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-04
先把龙骨全部打好再装地板,龙骨平整,地板才能平整,因此打龙骨要保证调平需要拉线按标准施工,先做好龙骨,方便控制质量,边打龙骨一边铺地板很难保证施工质量。
第3个回答  2012-07-04
先把龙骨全部打好再装地板好。
1.整体校平,安出来平整度好些。安装一气呵成。边打边铺不易校平,
2. 安装灰尘少
3.可统一放防虫药剂
第4个回答  2012-07-04
一、对铺设场地的要求
1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行
2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;
3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。
二、地板安装工具
1.专业切割锯 2.激光水平测定仪 3.水泡水平仪、卷尺、墨线
4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀;5.吸尘器、笤帚、墩布;
三、施工步骤
1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出;
2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度
并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线;
3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;
4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;
5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板;
6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补;
7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节;
8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形;
9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。四、地板铺设验收标准
1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;
2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;
3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;
4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm;
5.相邻地板块的高度差不大于1mm。
五、维护使用要求
1.使用环境:铺设防静电地板的房间温度控制在15.C-35.C ,湿度控制在45%-75%RH;如果使用条件....参考江苏人说法
2.维护要求:
(1)禁止使用锋利的器具直接在地板表面上直接施工操作,防止破坏表面的防静电性能和美观程度;
(2)在使用过程中禁止人员从高出直接跳落到地板上,禁止搬运设备时野蛮操作,砸伤地板;
(3)在活动地板上移动设备时,禁止在板面上直接推动设备,划伤地板,正确做法是抬起设备进行搬运;
(4)机房有重型设备时,应将设备直接落在地面基座上,不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形;
(5)对地板下部设备进行维护时,应用吸板器吸起地板进行操作,禁止使用锐器野蛮拆装;
(6)维护中可是用吸尘器或者墩布保持板面清洁,特别主要不要将液体撒到地板上。
(7)地板表面可以定期打防静电蜡维护,从而长期保证地板的使用效果。

家用地板安装步骤及质量安装标准
安装步骤和标准
第一步
安装前先检查门可否开启自如,若不能,可将门的下边刨去一定的厚度,然后在地面上铺一层PVC底膜,以起到较好的隔音、防潮的效果。注意,垫层铺设方法与地板成直角。
第二步
在墙角处安放好第一块板的位置,榫槽对墙,用木楔块留出10mm伸缩缝。
第三步
靠墙的一行安装到最后一块板时,取一整板,与前一块榫头相对平行放置,靠墙端留10mm划线后锯下,安装到行尾,若剩余板料长40cm,可用于下一行首。
第四步
从第二行开始榫槽内应均匀涂上地板专用胶水(第一行不涂胶水),当地板装上之后,用湿布或塑料刮刀及时将溢出的胶水除去。
第五步
用锤子与木楦将地板轻轻敲紧。
第六步
装完前两行后,及时用绳子或尺子校准。
第七步
装到最后一行时,取一块整板后,放在装好的地板上,上下对齐,再取另一块地板,放在这块板上,一端靠墙,然后划线,并沿线锯下,(注:需留出10mm伸缩缝),即为所需宽度地板。
第八步
装到最后一行板时,先放好木楦块,用专用紧固件将地板挤入,安装完,待2小时后,撤出木楦。
第九步
安装中如有伸出地板的管道,需在地板上开出孔洞,其直径至少比管径大10cmm,锯切面应与板面成45度角。

安装质量标准
1.求干净、干燥、平整(高低落差在5mm以内),不平之处,需加以修补。
2.按地板铺设方向铺设隔音、防潮的地垫和薄膜,相交处重叠20mm,地垫应均匀齐墙边。
3.伸缩缝不少于10mm,并基本平直、整齐。地板铺设完毕后,伸缩缝内无木屑、水泥等杂物。
4.如墙壁不直,地板仍须以墙壁为基准线铺设。
5.地板沿着光线照射的方向铺设,在走廊或较小的房间,应将地板与较长的墙壁平行铺设。
6.上下两行地板的结合点须有25cm的间隔。
7.特种防水胶水应均匀地涂在槽的两侧,敲击地板时,胶水应溢出,至半干状态时,将胶水擦净。
8.短边一定要打足胶水,防止出现缩缝,墙边缝一定要留10—12厘,且要留整齐(重要)
9.地板的接缝不超过允许的规格误差范围。
允许的误差范围为:
  横面变形        小于或等于0.25mm/地板长度
  凹凸槽结合高低误差   小于或等于0.20mm
  端口结合处缝隙     小于或等于0.15mm/地板长度
  纵向变形        小于或等于0.15 mm/地板长度
10.如房间的长度超过8m,宽度超过8m,加设双边收口条。
11.在厨房门、大门、卫生间门、阳台以单边收口条收口,在各房间与客厅接口处加设双边收口条,并根据房间实际情况,在走廊,客厅与饭厅间加设双边收口条。
12.如加设收口条处的长度小于2.7m,不得接口,如大于2.7 m,则需接口。
13.地板插入收口条后,收口条内应留有不少于8mm的空间,以保证地板收缩。
14.楼梯的地板均用强力万能胶粘贴,如仍不牢固,考虑用汽钉枪钉紧,处理时,表面亦应未见明显钉孔,楼梯四周加设收口条,楼梯收口条以45度接口,缝隙不明显。
15.地脚线紧贴墙壁,阳角45度,表面未见明显钉孔。接头应平整,安装地脚线在墙上钻孔,必须间距50公分,在门吸处两边各加两个钻孔。
16.详细施工方案根据施工现场情况制定,收口条、地脚线的加设详见施工附图。
17.安装完毕后,地面表面无明显缝隙,无污迹、无损坏。
18.地脚线与地板之间无明显缝隙,地脚线之间接口紧密,无不平之处。
19.安装前,应量好房间宽度,计算出需要多少地板(宽度),如所需的最后一块地板窄于5cm,将这个宽度从第一块地板上切除(沿长切宽)。
20.切门框时,切口应与地板厚度相等,留相应的收缩缝9mm以上。
第5个回答  2012-07-04
先把龙骨全部打好再装地板追问

为什么

相似回答