西门子G120抱F0003故障,是否因为变频器参数设置不当(输出频率为38HZ)

F003是欠压吧!变频器带的是75KW电机,设定的频率是38HZ,带负载时输出电压是290-300V,母线直流电压460-490V,有时低于460V时就会报F003故障,是不是变频器的充电电容老化了?

第1个回答  2012-10-09
查看手册就知道是什么含义了。F003似乎是过流本回答被提问者采纳