请教老师:双速电机△/2Y接法。下降时,低速、高速正常;上升时,低速正常,高速电机转动无力,而且断路器...
请教老师:双速电机△/2Y接法。下降时,低速、高速正常;上升时,低速正常,高速电机转动无力,而且断路器跳闸?谢谢!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-10-20
请教老师:双速电机△/2Y接法。下降时,低速、高速正常;上升时,低速正常,高速电机转动无力,而且断路器跳闸?谢谢!---------上升与下降实际就是正反转,分别用两个接触器,下降时,低速、高速与上升时低速高速是分别同一个接触器,上升高速无力,也就是说:上升高速时,缺相,或有一相接触不良。重点检查上升接触器的触点与其这段线路接点,
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-10-20
检查高速绕组(6极)是否存在匝间短路,另外看看是否接线错误。因为上升比下降时负荷大(下降基本上空载,并且有下坠力),负荷大,电流就大,所以断路器会跳。
相似回答
求解双速电机问题,请问
双速电机△
/
2Y
Y
电机低速
和
高速
的相序怎样分...
答:
低速是接L1,L2,L3
,高速
相序就是L3,L2,L1。这样是同转向。如果你高低速相序一样的话,转到
高速电机
反转,会烧毁电机。
电动机
上标一个三角/
2Y
什么意思
答:
这个为
双速电机
的接线方式,即
低速时
为三角形
接法;高速时
为两路星形接法。
变极调速
双速电动机△
/YY接线
,低速
运行时绕组接成△型
,高速
运行
时接
成...
答:
找个修电机的,或者到新华书店找本电机维修书籍看看你就会接了
,双速电机
是9个引出头,怎么组合这里给你讲不清,如果没有了端子号码了你只有请修电机的老师傅用万用表测试之后给你说怎么组合接线。我怎么知道你结成什么样了是单星形还是双三角形,这是异常电流,相当于软短路,这个怎么要用多高的理论...
本人有一
双速电机
是
△
/yy。
高速时
电流
正常低速时
过流。轴承新换的。关 ...
答:
高速时
接线方法三角型
,低速
时是星型
接法,
星型接法的线电压是相电压的根号3倍,线电流和相电流相等,角形接法相电压等于线电压,线电流是相电流根号3倍。等于说
,高速
角型运转线圈工作时相电压和线电压都是电压是380V电流自然是正常的,低速时转成星型接法相电压380V线电压220V.当然出现过流。
双速电机低速正常高速
无法运行(
高速时低速
接线柱已短接,不缺相)
,请教
...
答:
双速电机
种类很多,有通过星三角接法(改变输入电压)调速的,有改变磁接对数调速的,当然两者均有电路及通断元气件来完成
,高速
不能工作可能是控制高速的系统某器件有问题,不应该是电机问题,一般高速可工作低速不工作到有可能是电机问题。还是查查系统 ...
大家正在搜
双速电机高低速电路图
双速风机电机接线图
双速电机4极6极接线图
双速电机接线
双速电机六个头怎么接
双速电机实物接线图
向老师请教
向老师请教问题的措辞
向老师请教问题怎么说
相关问题
双速电机低速正常高速无法运行(高速时低速接线柱已短接,不缺相...
请问老师:380V △/ 2Y双速电机高速运转时,有一个接触...
双速电机电机端子接线图 低速时六个引脚只接三个吗?高速时的接...
双速电动机高低速接反
双速电机的6个接线柱都连通吗?
风机用双速电机,高速电流正常,低速电流超载翻倍,是什么原因,...
双速电机低速正常高速不转是什么原因?
双速风机,怎么接高低速,风机上的6个接线住,怎么接