人防与人防之间的水管两边需要加阀门吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2018-11-22
《人民防空地下室设计规范》
6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;
2 防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa;
3 防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
安装人防消防管人
与人防之间需要阀门吗
答:
防护单元与防护单元之间的消防管要在两边安装1MPa的铜质阀芯闸阀
,防护单元与非防护区之间在防护单元一侧安装1MPa的铜质阀芯闸阀,现在已经不提倡用防爆阀了,用闸阀就可以了
同一
人防
区管道穿墙,墙二边是否应装防爆
阀门?
答:
需要
。因为互相防。
穿
人防
围护结构的消火栓管和喷淋管
需要加
防护
阀门吗?
答:
需要
。只要是穿越人防围护结构的管道都需要加防护阀门。
为什么“给水管道应该避免穿越
人防
地下室,
必须
穿越时应按人防工程要求设...
答:
建筑物内地下室人防因其作用性(为战时准备),
所以管道必须安装防爆阀门
。防爆阀门主要用于防止冲击波通过给水管道进入人防工程,其结构特点是该阀阀座前端设有阻挡冲击波阀板,阀板与阀杆支承座之间安装有主弹簧,使阀板与阀座保持一定距离供介质正常流通。为提高本阀门防爆效果,阀体径向布置有消波装置和...
人防
工程预埋注意事项有哪些
答:
1、所有
人防
预埋套管必须提前预埋严谨后期开洞。2、消防管道穿越人防墙体时候要在距离墙体20公分处
加闸阀
,如果墙体
两侧
都是人防区那么墙体
两边
都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入。3、电缆桥架,通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。4、不得使用PVC管线,要使用镀锌钢管,接线盒也不能使用...