异步交流电动机空载可以起动,无法带负载起动

Y355L1-4-280KW异步交流电动机空载可以起动,无法带负载起动是哪几方面的原因?
我的问题是在不考虑启动装置的情况下,只问电机可能发生的情况,且我的电机额定电流是500A,但空载只有120A偏下。

第1个回答  2008-03-18
这么大的电动机,一般采取间接启动方式,如星三角、自藕降压等。
降压启动控制系统,比较完善的又包含有[定时切换]、[电流切换]不同的方式。
你说的情况有可能是自藕降压-电流切换方式,这种方式是在启动时施加低电压(如额定电压的60%、80%),系统检测启动电流,只有在启动电流下降到某个值时,才认为启动的第一过程结束,然后自动投入全压。
电动机带负载启动,第一过程有可能无法使电动机达到一定转速,电流也不容易降下来,系统自然不能投入全压。
注意:自藕变压器的降压抽头一般会有60%、80%等,如果带有负载进行启动,需要在第一过程中提供足够的转矩,所以,建议检查一下自藕变压器是否接在60%抽头上,可以试着改为80%。
过去我曾经遇到过4台185KW罗茨鼓风机,使用自藕降压启动,其中一台就是不能完成启动过程,记录启动电流变化情况后分析,认为60%全压略为不足,改80%后就正常了。
不知你说的情况是否相同。
补充:
只考虑电动机,那就先检查线路压降,或者校验启动时的电压降。