用三个接触器两个中间继电器两个按钮如何控制电机正反转

如题所述

第1个回答  2012-09-28
一般正反转2个接触器就可以,三个你还不会么
第2个回答  2012-09-28
俩接触器,俩按钮,一个热保护就行了,是个电工都会的
第3个回答  2012-09-28
1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB1、SB2都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB1的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB2的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB1时通过KA1使接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB2时通过KA2使接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB1和SB2则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。两个接触器就够了
第4个回答  2012-09-28

这个控制电路只需要用到两个交流接触器,两个按钮,一个热保护器就可以了。