客厅吊顶内电气从灯头盒引至灯具采用阻燃PVC波纹软管还是金属软管引敷?(原灯头盒是PVC)

如有答案请注明引自何处.

第1个回答  2012-07-25
采用阻燃PVC波纹软管还是金属软管引敷设导线,要看你应用的场合。对于民居的配线由于导线上的负载电流较小、且对周围空间设备的电磁影响不大,可采用阻燃PVC波纹软管布线。而对于一些特殊场合如计算机机房、通信机房等等地方,为了不影响相邻设备、信号线缆的正常工作才需要采用金属管来配线。因此民居的客厅用阻燃PVC波纹软管配线就行了。
供参考。追问

因为这事跟甲方吵了架,规范当中又没找到详细的资料,所以才问下,有没有哪本规范中提到这个.

追答

这位朋友我查了一下资料,将有关规定选出来贴于下面请参考:
中华人民共和国行业标准
民用建筑电气设计规范
中华人民共和国建设部公告
第800号

14.8管线敷设
14.8.1室内线路布线设计应做到短捷、隐蔽、安全、可靠,减少与其他系统交叉及共用管槽,并应符合下列规定:
1线缆选型应根据各系统不同功能要求采用不同类型及规格的线缆;
2线缆保护管宜采用金属导管、难燃型刚性塑料导管、封闭式金属线槽或难燃型塑料线槽;

本回答被提问者采纳