55问答网
所有问题
火灾自动报警系统总线制的,每个设备需要穿那些线(如烟感、广播、手报等等),端子箱出来后怎么做的。
回路线是什么意思,怎么个做法。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-01
烟感和输入模块用信号线,手报<带电话插孔>是信号线和电话线,广播接广播线,控制模块和声光接信号先和电源线。
至于回路,应该根据设备厂家的产品的不同特点分回路,从中控室向每个回路端子箱引线,然后按总线制布线。
第2个回答 2012-07-30
烟感和手报和输入模块连接总线,广播连接广播线,控制模块和声光连接总线和电源线。
根据不同品牌的设备,超过设定的数量急需要增加一条回路线至控制中心内!
追问
回路线和信号线是一条线吗
追答
是的,是同一条,但数量未必是一,一定的数量内是一条,超过一定数量增加一条。
第3个回答 2012-08-07
市场上厂家较多,不同的厂家都是有细小区别的,建议指出是哪个厂家的
第4个回答 2012-07-30
跪求高手指教消防末端探测器是如何报警的如烟感,温感,,主机是如何得知的现在的火灾报警系统基本都是总线型输出,报警都是两总线,联动为4总线。主机,
相似回答
火灾自动报警
接线
端子箱
都连接的是什么线
答:
从消防报警主机引出报警主线,沿桥架或竖井到每层的接线端子箱
。主线一般包括:报警信号线、联动电源线、消防广播线、报警电话线、消火栓启泵按钮线和层显线。1、报警信号线根据回路设置,即每个回路使用ZR-RVS2*1.5mm2双绞线一根,线径根据传输距离远近决定。2、联动电源线可以多回路公用,但是一定要注...
火灾自动报警系统
怎么布线?
答:
线路的敷设方式1、一般原则第一,在
火灾自动报警系统
中,任何用途的导线都不允许架空敷设。第二,屋内线路的布线设计,应路线短捷,安全可靠,减少与其他管线交叉跨越,避开环境条件恶劣场所,并便于施工、维护。第三,系统布线应注意避开火灾时有可能形成“烟囱效应”的部位。2、保护方式系统传输线路采用绝缘...
消防中,多线和
总线
有什么不同吗。
答:
其他的消防联动设备就采用控制模块用总线另加24V模块工作电源的方式联动。这些设备主要有声光报警、消防广播、防火卷帘、电梯迫降、非消防电源切除、应急照明强起等等。另外在
报警设备
发展的初期
,报警
探头也采用多线制n个报警点就有n+1根线,这是模拟电路的,早已淘汰了。
消防弱电工程中每一层从
端子箱出
的信号线,如果只有
烟感
、温感探测器...
答:
1
报警主机接出信号、电源线
;一般信号线:ZR-RVS-2*1.5 电源线:BV-2.5(红、黑或红、蓝 2 所有地址编码的烟温感、手报、模块等信号线并联于回路信号线上(在其最大数量内如200 3 接口模块后可串联普通烟温感(数量在8个左右,最后一个并电阻 4 所有线路计算按回路计算;如信号回路、...
火灾报警系统总线制
与二线
制的
区别
答:
二线制是
总线制的
一种,也称为二总线制,现在的
火灾自动报警系统
都是二总线制。消防报警系统分为总线制和多线制。总线制和多线制的区别包括:1、信号回路不同 多线制是每个探测器
(设备)
与控制器之间都有独立的信号回路,而总线制是指采用两条或四条导线构成的总线回路。2、探测信号与控制器输入...
大家正在搜
火灾自动报警系统有哪些设备
火灾自动报警控制设备
西门子火灾自动报警设备
火灾自动报警设备什么品牌好
火灾自动报警系统有哪些品牌
火灾自动报警系统如何编码
火灾自动报警设备
火灾自动报警系统过于复杂
火灾自动报警系统组成
相关问题
消防火灾报警系统中,烟感、消火栓、手报、广播、模块都需要什么...
消防自动报警系统中哪些设备需要连接电源线,哪些是连接信号线的...
在消防电气中,各种设备所接的线是什么?比如烟感、温感、手报都...
火灾自动报警系统有哪些基本规定?
消防火灾报警系统用设备都有那些?都配什么管线?
烟感,手报,警铃,和模块等消防报警设备都接什么线
急!火灾报警系统中各种线是连接什么的?24V电源线、输入总线...
火灾自动报警接线端子箱都连接的是什么线