下图中是高层外墙 请问这是什么管?(dn75的管子对应位置是个洗手间)能不能是空调冷凝水排水管?但

下图中是高层外墙 请问这是什么管?(dn75的管子对应位置是个洗手间)能不能是空调冷凝水排水管?但是怎么没拐进洗手间里呢 ?

第1个回答  2015-04-23
空调挂机内机的冷凝水排水管。工程的要求是不能排至卫生间的追问

图纸显示是KL 应该就是 空调的冷凝水排水立管了 但是问题是 它的支管怎么不拐进墙里面呢 难道是从窗户的玻璃进去? 现在墙砖也贴好了呀 不能破坏墙面了应该 搞不懂 请指教

追答

KL就是空调落水管,支管那应该预留洞口的,你这个肯定是土建施工时忘记留洞了。现在只能找开孔的来,专业开孔的机器不会破坏墙面的

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-23
看情形很象空调排水管。但要分析现场情况,距离空调位有多远。卫生间内外,还有没有别的排水立管,综合判决断来确定。追问

我查图纸了 确实是 KL 空调排冷凝水的立管 请问这管子以后要在窗户位置拐进去吗?现在 墙体都弄好了 应该不会破坏墙体了 是吗?

追答

室内机排水管多数用软管,要从窗口进入,基本不可能。那样冷气都跑光了。如果安装空调,还得从墙上打孔进入。

追问

那您帮我看看 我工地这情况 外墙砖都帖了 这管子 就这么放着 吗?

追答

如果室内设计的是壁挂机,机位处墙上一定有预留洞口,以便与室外机联接。排水软管可以从联结口引出来,不需要单独开洞的。希望您能采纳。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-04-23
DN75的冷凝水管未免有些大吧?