西门子300PLC的选型

要求DI :360 DO:90 AI:240 AO:120
有谁帮个忙

第1个回答  2012-11-06
CPU根据你控制系统要求的速度来选317,319等都可以;根据你接口的数量你应该选择使用远程IO站(例如ET200M,ET200S),每个站点根据你选择的型号不同都有模块总数的限制。当然你也可以考虑使用扩展框架的结构
具体请参考西门子300PLC的选型手册本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-07
你至少得备12个32点的数字量模块,如321-1BL00,4个322模块,如322-1BL00,30个以上331模拟量模块,如1KF02,7PF01等,选择4-20mA、0-10V根据实际而定,如果是热电阻类的。即可选择1KF02,7PF01也许,这个要注意组态。至于AO,可选332-5HF00模拟量8点输出模块,至于选择站点或机架,根据实际情况定,但是明显一点IM360、361明显不够,必须拓展ET200站点,推荐选择ET200M,敲了好半天,分数噢 ,对了,至于CPU的选择,315-2PN/DP的就差不多了,具体参考手册,当然更好的当然更强大
第3个回答  2012-11-07
star1234560

真够辛苦也够详细的顶 哈哈
相似回答