55问答网
所有问题
电缆槽盒清理标准
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-11-09
每周清扫一次。电缆槽盒中的电缆是对安全性要求比较高的物品,需要定期检查,防止电缆破损。或者槽盒生锈,需要每周清扫一次,保证无积灰积粉现象。电缆槽盒用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且带有可移动盖子的底座组成的封闭外壳。
相似回答
电缆
隧道中照明的电缆用
槽盒
敷设,请问槽盒还需要做封堵处理吗?_百度...
答:
只要穿越防火分区,槽盒内外均要做封堵
;进入箱可以不做封堵,进入落地式配电柜这些要做封堵,有条件做弯通也可以,美观一些
槽式桥架的
槽盒
与盒盖由国家规范吗?
视频时间 02:13
国家
标准电缆
如何验收
答:
二、电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%
;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 三、金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 第3.0.3条 电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5;混凝土管、陶土管、石棉水泥管除...
槽盒
材料允许偏差
答:
允许槽盒水平度每米偏差不应超过 2mm,垂直偏差不应超过 3mm
。电缆槽盒(汇线槽)是一种横截面为凵形的长槽,有或者无盖板,连接后安装在支架上,相当于架空的电缆沟。有多种规格及材质。金属的汇线槽还具有电磁屏蔽,防止电缆事故扩大的功能。偏差又称为表观误差,是指个别测定值与测定的平均值之差...
防火电线槽有何
标准
呢?
答:
,它的最重要性能是:
槽盒
的耐 火性能应满足:I级耐火维持工作时间≥60min,II级耐火维持工作时间≥45min,III 级耐火维持工作时间≥30min。所谓防火槽就是在温度不超过200度的情况下不会引发火灾事故。而耐火槽就采用耐火材料所制 能承认800度温度情况下不会发生事故。检测
标准
就是能承认多高温度。
大家正在搜
电缆槽盒是怎么样的
电缆灰尘怎么清理
清理电缆坑的注意事项
电缆沟污泥怎么清理
电缆沟清理淤泥安全措施
电缆沟内电缆保护方案
电缆槽是什么
电缆保护槽
电缆扣槽