急~客厅按装屋顶灯工人钻了大约7厘米深的眼,突然流出些水,过会又不流了。会不会打到楼上的地采暖呀?

请不要瞎说吓我,急死我了。请对装修真真懂的帮帮忙。
我家是高层,买房时地采暖就是开发商铺好的了,不是自己改装的。。。(现在还没给暖气楼上也没装修没人) 这种高层天花板7厘米有没有打到过楼上地采暖的案例呀?

第1个回答  2012-10-26
您能确认是深度7CM吗?这种情况最好是找物业的人来看一下。查看户型图是否标明了开发商采暖铺设的厚度,一般的楼板层厚度为10CM。追问

肯定只有7厘米。 一般楼板厚度10CM,10CM包不包括开发商铺的地采暖的厚度?

追答

因此您就要去问清楚一下,一般情况下是不包括的。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-26
7cm应该打不到地暖吧,板厚起码有10cm啊,不过还是要查一下是不是打到别的预埋管子了

地暖管是在结构层上面的,中间应该还有层保温层,如果要打到地暖起码要12cm以上本回答被提问者采纳