第1个回答  2012-10-24
220kw发电机组,380V,电流有320A,近距离三相四线送电需要不小于120mm²铜导线,和500A交流接触器。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-24
220000/380/8*2=145平的,交流接触器220000/380=579A,选700A左右的。
第3个回答  2012-10-25
简单一点,3*120+2*75的5芯电缆足够本回答被提问者采纳