钢筋下料指的是箍筋、弯钩等的成型尺寸还是未加工的理论尺寸

在施工中 我认为为乙方钢筋报量以及指导钢筋工下料用的都是钢筋未加工的理论长度 但好多的文章提到 例如:箍筋外缘下料长度是:2b+2h-8c+26.5d 从公式推导过程是钢筋在加工变形后的成型总长度
试问:1、这个公式算出来的长度能作为工程报量和指导工人下料么(我觉得不能 因为上述公式已经包含了钢筋变形的因素在内,将公式算出的长度的钢筋进行加工只会造成尺寸加大 无法施工等)
2、如果不能那么这个公式有什么意义 是不是为了推导出钢筋的初始长度? 例如(KJL 300×500 保护层厚25mm 箍筋是10的两肢箍 那么钢筋未变形前长度怎么计算)

第1个回答  2012-05-14
一、主筋下料
钢筋下料长度=钢筋外包长度+末端弯钩增加值-中间弯起量度差

钢筋末端弯钩增加值
钢筋类别 条件 弯折角度
180 135 90
Ⅰ级钢筋 普通砼中 6.25D    
轻骨料砼中 7.25D    
Ⅱ级钢筋 弯曲直径≥4D   3D+平直长度 1D+平直长度
Ⅲ级钢筋 弯曲直径≥5D   3.5D+平直长度 1D+平直长度
箍筋 无抗震要求 8.25D 6.87D 5.5D
有抗震要求 13.25D 11.87D 10.5D

半圆弯钩增加长度(机械弯)
钢筋直径 ≤6 8~10 12~18 20~28 32~36
一个弯钩长度 40 6D 5.5D 5D 4.5D

中间弯曲量度差
钢筋弯曲角度 30 45 60 90 135
钢筋弯曲调整值 0.30D 0.5D 1D 2D 3D

二、箍筋下料算法说明
直箍=左弯+直段+右弯
方箍=(内皮宽+内皮高)×2+调整值
环箍=内皮周长+调整值
箍筋调整值
尺寸特点 箍筋直径 备注
4~5 6 8 10~12
量外皮尺寸 40 50 60 70 有抗震要求的结构
应分别加上10D
量内皮尺寸 80 100 120 140
钢筋弯曲后,外皮伸长,内皮缩短,而中心线长度(即下料长度)不变。
第2个回答  2012-05-14
钢筋的下料长度与预算长度是不同的。施工单位与业主结算钢筋工程量,是按按预结算规定计算出来的量,下料长度是施工单位在实际施工时根据加工机械不同按图纸要求做出的下料长度,每种弯钩都有不同的调整值。
第3个回答  2012-05-15
钢筋下料就是未加工的理论尺寸,有些是要扣除钢筋延伸率和调整徝,同时同意飞天大飞侠看法