三菱PLC编程 用定时器控制,使得灯灭5秒亮5秒再灭5秒再亮5秒,自动循环工作的梯形
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-24
图在相册8
第2个回答 推荐于2018-03-06
梯形图
不好弄 这个指令你可以试一下,看合不合乎你的要求?
ld x0
ani t10 k50
ld t10
ani m10
ldi t10
ani m10
orb
out m10
你取M10上的脉冲就是了
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-05-24
LD X0
ANI T1
OUT T0 K50
LD T0
OUT T1 K50
OUT Y0
END
还没到两级不能传图(本想截图给你的)现在自己转下就可以了。。。。
相似回答
用
三菱plc循环
位移指令做8
灯循环梯形
图
答:
根据
控制
要求,首先应置彩灯的初始状态为QB0=1,即左边第一盏灯亮;接着灯从左到右以0.5s的速度依次点亮。即要求字节QB0中的“1”用
循环
左移位指令每0.5s移动一位,因此须在ROL-B指令的EN端接一个0.5s的移位脉冲(可用定时器指令实现)。
求一个
PLC
数码显示,内容为第一个
5秒
显示1,第二个5秒显示2,第三个5秒...
答:
不需要求图,你要先弄清楚如何接线和用哪种
PLC
,七段译码指令在
三菱
FX系列上就很好用。方法就是把这些数据按5秒一次的顺序依次往指令里送就可以了。
...
5
次,然后AB两灯同时亮10S,然后全停,运行中带掉保持。求
三菱PLC
...
答:
回答:你那程序中的T0T1只能进行一次计时。用RST .可以省很多指令
三菱plc梯形
图红灯先亮1s
灭
1s
循环五
次,绿灯亮3s灭3s循环3次,黄
灯亮
5s...
答:
按下M1启动程序,再次按下M1程序结束 图中的“K88”表示 流程一共88个状态 所以需要在D200~D288中预先写入值 具体如下:将D200、D202、D204、D206、D208 写入“1”将D210~D212 D216~D218 D222~D224 写入“2”将D228~D232 D238~D242 D248~D252 D258~D262 D268~D272 D...
三菱plc梯形
图
控制
。
答:
三菱plc梯形
图:X0为手动自动选择,选择自动时,按下X1输送辊自动运行,选择手动时,按下X2后输送辊手动运行。Y0为输送辊运行。
大家正在搜
三菱plc定时器定时时间计算
三菱plc定时器编程
三菱定时器使用
三菱plc定时器梯形图
三菱的定时器的数据保持
三菱plc定时器指令梯形图
三菱PLC一分钟定时器
三菱plc定时器不计时
三菱plc断电延时定时器
相关问题
plc如何控制一盏灯亮一秒灭一秒,1分钟后自动关闭
三菱plc用定时器控制交通信号灯 最后怎么让它重复工作 梯形...
三菱plc要求:按下启动按钮,电机正转5秒,反转5秒,交替循...
怎样将三菱plc中定时器中的5秒改为3秒
三菱plc用定时器控制交通信号灯 最后怎么让它重复工作 梯形...
三菱plc计时器
三菱的plc延时5秒控制两定时器时间分别3秒3秒大神们帮帮忙...
三菱Fx系列PLC如何利用定时器实现4盏灯循环点亮,两盏灯之...