55问答网
所有问题
西门子plc s7-200 CPU224XP 自带的2个模拟量输入 a+ b+ 有什么区别? 都要电压?还是电流输入?
西门子plc s7-200 CPU224XP 自带的2个模拟量输入 a+ b+ 有什么区别?
都要电压?还是电流输入?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-23
代表两个模拟量输入
<上一页
1
2
相似回答
西门子plc
s7-200
CPU224XP
自带的2个模拟量输入
a+
b+
有什么区别
...
答:
A+和B+是和M对应的两个模拟量输入,可以输入0~5,0~10V的电压信号
,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说 CPU224XP就有2个模拟输入,1个模拟输出接点。
西门子S7-200PLC
cpu224xp
里面的AIW0,AIW2的数据是从哪儿来的,跟
A+
...
答:
西门子S7-200PLC
cpu224xp
自带2个模拟量输入
口分别接线是m和A+ M和B+。A+对应的AIW0,B+对应AIW2。 输入均为0-10V
西门子S7-200
系列
PLC
,
CPU
为
224XP
,
模拟量
模块
输入
输出的电流
电压
及其不同...
答:
一、硬件参数:1)
CPU 224XP
本CPU 集成2路
模拟量输入
:+/-10V DC 和1路模拟量输出:0-20mA DC 或0-10VDC 2) 模拟量输入模块:SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V 3) 模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 4) 模拟量输入输出混合模块 SM235 5...
...器接到
西门 子
S7-200PLC
CPU 224 XP
本体
模拟量
上
答:
M为公共端,I为电流输出端,V为电压输出端,
模拟量输入
为图端子左边的,M为公共端,A+第一路电压输入,B+为第二路电压输入(图上有标,A,B分别代表0v至+10v,和-10v至0v),你的电位器1,3端用10V直流电源供电,2端(也就是中间线)接A,1端(或者直流电源负)接输入侧的M即可。
西门子S7-200的PLC
,
CPU224XP的模拟量
接线怎样接
答:
A+和B+是和M对应
的两个模拟量输入
,
输入的A+
对M,B+对M
都是输入
0-10VDC,如果想用电流型可以加一个电阻,两路模拟量输入共用1个M端子;对应AIW0、AIW2的值是0-32000 另外M I V 是一个输出信号,V对M输出0-10VDC,I对M输出0-20mA。但V、I只能使用其一,不能同时使用。
大家正在搜
plc的cpu模块是什么
西门子cpu sr40
西门子plc cpu
西门子200cpu版本号
西门子cpusr40接线
西门子cpu226cn说明书
西门子cpu226介绍
西门子cpu226说明书
西门子cpu版本号怎么看
相关问题
西门子plc s7-200 CPU224XP模拟量输入输出梯...
西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块...
西门子plc s7-200 CPU224XP模拟量输出0-1...
S7-200 CPU224 XP CN主机上的2个模拟量输入...
西门子S7224和S7224XP有什么区别
西门子s7-200cpu224xp自带模拟量输入输出端口,怎...
西门子s7-200plcCPU226和CPU224XP有什么...
s7 200系列 plccpu224xpcn有几个模拟量输出...