220V的系统,那个120V是负对地电压。记着之前在网上看的“220系统,单独任一极接地,接地后正对地和负对地电压加起来还是等于220V,比如正对地是40V(非金属接地),负对地会相对提高为180V ”这种说法有道理吗?
追答呵呵 估计你使用的是指针式的万用表(电压档的内阻小),如果你用高输入阻抗的数字万用表测量,就会远远高于120V,甚至是220V。
看来,虽然显示直流正极接地,但接地电阻还是比较大,你用万用表电压档测负对地电压时,明显产生了分压,如果你是学电气专业的,根据万用表的阻抗、根据分压原理,应该能大致计算出接地的阻值是多大了。
再则,在你测量出120V时,你如果用其它高阻值的万用表测量正对地电压,应该是接近100V了。
“220系统,单独任一极接地,接地后正对地和负对地电压加起来还是等于220V,比如正对地是40V(非金属接地),负对地会相对提高为180V ”这种说法是针对纯金属性接地的情况!你现在的接地,接地电阻还很大!你画一下图分析一下就知道了。