变压器怎么选择大小

Pe=731.1kw Kx=0.8 Cos0.8 Pjs=584.88kw QJS=438.66KW Sjs=731.1kw IJS=1110.8A这是什么意思不太明白,结果是怎么来的,Pe是总用电功率,其他的是什么,如何选择变压器的大小

第1个回答  推荐于2016-12-01
pe、总用电功率;kx:糸数;cos、功率因数;pjs、计算负荷;qjs、无功负荷;sjs、视在功率;ijs、计算负荷电流。选变压器容量为584.88kva。无此规格选630kva的变压器。下面介绍一种简单计算选变压器容量的方法:用总负荷乘糸数0.7再除(功率因数0.9乘效率0.9)带入上式731.1*0.7/(0.9*0.9)=631.8kva整定为630kva。追问

变压器的两种选择方法对吗

变压器=视在功率/功率因数
变压器=计算负荷*系数/功率因数*效率

结果是否要乘1.2倍,防止启动电流和增容对吗,谢谢

追答

不需要乘1.2倍

本回答被提问者采纳