求一套完整的幕墙工程竣工组卷目录 包括检验批 隐蔽 物资等的组卷目录 谢谢啦 邮箱[email protected]

如题所述

第1个回答  2012-08-11
各地有些差异,建议买本资料软件配的资料书看,或者找总包资料员 或者总工 问问有什么要求 ,下面的可以参照一下

幕墙工程竣工验收时应提供的资料
工程管理资料:
工程概况表C0-1
建设工程质量事故调查笔录C0-2
建设工程质量事故报告书C0-3
施工总结
工程竣工报告
子单位工程视感质量检查记录(附表D)
施工管理资料
企业、人员资质文件:企业营业执照、设计资质、施工资质、项目管理人员执业资质等
施工合同、补充协议
施工日志C1-2
施工测量记录
工程定位测量记录
楼层平现的线记录C3-3
楼层标高抄测记录C3-4
施工物资资料
项目进场后首先报工程物资选样送审清单,供业主监理审核工程所用材料是否按合同或施工图确定的材料。送审表包括材料、名称、规格型号、厂家、产地、面材颜色。
工程物资进场后,填写材料构配件进场检验记录(C4-1),提供物资出厂合格证、质量证书、商检证(进口)、材料性能检测报告、需要复试的检测报告
进场须复试的材料:
钢材的原材物理性能试验C4-9
铝型材的硬度物理性能及化学成份分析
螺栓的剪切试验(8、8级以下只受剪力的螺栓)
铝单板的涂层厚度检测
铝塑复合板的剥离强度
石材的弯曲强度试验和寒冷地区的冻融性试验,室内用石材的放射性检验
安全玻璃的性能状态检验
密封胶的性能检测
结构胶的相容性试验和粘接性试验
施工记录
隐蔽工程检查记录(C5-1-1)
埋件的隐蔽
龙骨连接的隐蔽
防雷节点的隐蔽
A、 外墙保温结构节点的隐蔽
埋件外墙防火、防水的隐蔽
幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的隐蔽
层间防火封堵的隐蔽
单元体转接件的隐蔽
特殊工艺、节点的隐蔽
预检工程的检查记录(C5-1-2)
各种龙骨报验时对埋件的预检
点式幕墙在拉杆、拉索、玻璃肋安装完后预检
明框、隐框玻璃幕墙的立柱、横梁安装完后的预检
钢结构焊缝的预检
施工试验记录和一些性能试验
幕墙和窗的淋水试验记录
防雷接地电阻值的测试记录
单元体安装时水槽的闭水试验
钢构件构成幕墙受力节点的焊接试验
焊缝内部等级为一、二级的钢结构的探伤试验
后置埋板的现场拉拔试验(依据设计值,一般不做破坏性试验)
窗和幕墙的三性试验
打胶、养护环境的温度、湿度记录双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录(主要在工厂内)
特殊工艺要根据相应要求安排试验
施工验收记录
分部/分项工程施工报验表
各分项工程向监理、总包报验时填写此表,并附上相应的隐检、预检、质评表等,幕墙分部工程报验也须填写此表。
幕墙工程验收记录
幕墙工程完工后须邀请设计院、业主、监理、总包对幕墙工程进行单独验收,并填写幕墙工程竣工验收记录及装饰分项工程评定表。
质量评定资料
各分项目工程均填写相应的需求量评定表格,质量评定表格参阅GBJ300-88系列表格,如有某些分项工程无现成的质量评定表格,可根据规范的规定自定质量评定表格
竣工图
结构计算书:结构计算书须有国家注册结构工程的签字。
竣工图:竣工图须加盖竣工图章,并有国家注册建筑师的签字。
工程资料移交书:资料完成组卷工作后移交时须有工程资料移交书 附移交明细表,并让有关单位签字、盖章。
鲁班奖工程对资料的一些特殊要求
鲁班奖工程的资料要求详细、准确、及时、可追溯性强,其中施工组织设计要求有创优方案、质量保证措施方案、冬雨季施工方案、安全文明施工保证方案等。
鲁班奖还要求有关键部位、环节的影像资料和相关资料,总包共计有五分钟的影像介绍时间。
说明:以上的内容根据《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)的规定编制。追问

非常感谢 你的回答给了我很大帮助 我还想问一下 隐蔽工程验收记录组卷时用哪个表做目录 还有检验批用哪个表做目录 物资用哪个表做目录 就是出来卷内目录外的小目录各用什么表

追答

通用表格

本回答被提问者采纳
相似回答