桩芯混凝土设计等级C40,检测抗压为C25.2,筏板已浇筑完成,怎么处理?
如题所述
举报该问题
相似回答
混凝土
底板
已浇筑
完,但是补
桩
的试块却不合格
怎么
办
答:
混凝土
试块抗压强度检测结果高于设计强度等级四个
等级,
应对试块对应的部位实体强度进行抽测。 混凝土试块抗压强度检测结果以5MPa为一个等级计。根据有关规定,一般砼强度不能高于设计强度的三个
级别,
即C10的不能超过C25;C20的...
高层建筑
筏板
基础、条基、独基
浇筑
完
混凝土
后需要做什么
检测,
有什么规 ...
答:
筏板基础、条基、独基础
,浇筑完成
后没有什么单独的检测试验,只有“现浇结构分项工程”的验收。GB50204-2002(2011版)8.1 一般规定;8.2 外观质量;8.3 尺寸偏差等,按分项工程的检验批检查、验收。
混凝土抗压
强度不合格
,处理
的方法有哪些?
答:
1、重新送检(要有试块);2、抽芯检测;3、如果抽芯不合格,需要设计确认能否满足设计强度要求
,如果设计验算不能满足设计强度要求,必须采取措施:
砸掉重新浇筑或者加固
。
现浇
混凝土
施工方案?
答:
本工程有地下室部分基础采用振动沉管灌注桩基
,筏板
基础,承台设计底标高-4.5米,基础底板厚度为500,采用
C40
防渗
混凝土,
抗渗
等级为
S8,整个基础底板的混凝土量约为1000立方米。计划基础底板混凝土浇灌时间为一个日历天数。二、施工准备工作大...
c40砼
强度回弹值多少为合格
c40混凝土
回弹强度对照表
答:
一、回弹法
检测混凝土抗压
强度技术规程摘要1、回弹仪使用方法要点:缓慢施压,准确读数,快速复位。2、构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的30且构件数量不得少于10件。二、混凝土回弹仪回弹值计算1、计算测区平均回弹值,...
大家正在搜
钻芯法检测混凝土抗压强度
混凝土芯样抗压计算有修正系数吗
混凝土芯样抗压强度计算公式
取芯法检测混凝土抗折强度
c30混凝土抽芯抗压能达到多少
混凝土芯样抗压试验
混凝土芯样抗压速率
混凝土芯样抗压试验视频
水泥混凝土芯样抗压强度