【导读】
1.中危险级场所自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过( )只。
A.6
B.7
C.8
D.10
2.某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000m²。该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、干式自动灭火系统。其中,干式自动灭火系统共设计有2600个喷头。该建筑干式自动灭火系统报警阀组的设置数量不应少于( )个。
A.3
B.4
C.5
D.6
3.某综合楼内设置火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,不正确的是( )。
A.区域显示器当采用壁挂方式安装时,安装高度为1.3m
B.电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度为1.4m
C.电动开门器的手动控制按钮安装在防火门内侧墙面上,距门的距离为0.5m
D.火灾报警控制器安装在墙上,其主显示屏高度为1.1m
4.某办公建筑,共5层,每层划分两个防火分区,本建筑内所设置的自动喷水灭火系统应至少设置( )个水流指示器。
A.5
B.10
C.15
D.20
5.在有梁的顶棚上设置点型感温火灾探测器,当梁突出顶棚的高度超过( )m时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.0.6
6.下面关于自动喷水灭火系统中,管道连接方式中错误的是( )。
A.镀锌钢管、涂覆钢管采用法兰连接方式
B.不锈钢管采用焊接方式。
C.氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件采用粘接方式连接
D.直径大于100mm的管道分段采用法兰
7.干式系统、预作用系统、雨淋系统在准工作状态时,系统侧管道内都没有水,发生火灾时,系统侧管道要先充水再喷水。为了能尽快出水灭火,对配水管道充水时间有限制。下列哪一项的说法是正确的( )。
A.干式系统配水管道充水时间不宜大于2min
B.预作用系统配水管道充水时间不宜大于1min
C.雨淋系统配水管道充水时间不宜大于1min
D.以上说法均不正确
8、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017中的要求,下面关于预作用装置的自动控制方式中正确的是( )。
A.处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;
B.处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统
C.处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;
D.处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜由传动管控制的预作用系统
9.喷雾灭火系统工作时,喷出的水滴吸收热气流热量而转化成水蒸气,当空气中的水蒸气浓度达到35%时,燃烧即停止,这是( )的应用。
A冷却灭火
B隔离灭火
C窒息灭火
D化学抑制灭火
10.传动管启动的水喷雾灭火系统比较适合下列哪些场所( )。
A.冰冻场所
B.防爆场所
C.安有普通火灾探测系统的场所
D.高危场所
1、参考答案:C。
解析:配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。
2、参考答案:D。
解析:干式报警阀组所能控制的喷头数为500只,即2600/500=6个。
3、参考答案:D。
解析:区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m;A正确。
电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m;B正确。
电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m,底边距地面高度宜为0.9m~1.3m;C正确。
火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
4、参考答案:B。
解析:报警阀组控制喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区和每个楼层均应设水流指示器,该建筑应该设置10个水流指示器。
5、参考答案:D。
解析:在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。本题答案为D。
6、参考答案:B。
解析:连接管道的连接方式:
(1)镀锌钢管、涂覆钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接方式。当报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可采用焊接方式连接。
(2)铜管可釆用钎焊、沟槽式连接件(卡箍)、法兰和卡压等连接方式。
(3)不锈钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、法兰和卡压等连接方式,不宜采用焊接方式。
(4)氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件可采用粘接方式连接,与其他材质管材、管件连接时,可采用螺纹、法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。
(5)铜管、不锈钢管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管应采用配套的支架、吊架。
(6)系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。
7、参考答案:D。
解析:干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。
(1)建筑内的燃油、燃气锅炉房,可燃油油浸电力变压器室,充可燃油的高压电容器和多油开关室,自备发电机房。
(2)单台容量在40mW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器,单台容量在90mW及以上的电厂可燃油油浸电力变压器,单台容量在125mW及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器。
(3)输送机皮带、电缆、液氨储罐。
(4)甲B、乙、丙类液体储罐,全压力、半冷冻式液化烃储罐,全冷冻式液化烃储罐。
不适宜用水扑救物质有过氧化物和遇水燃烧物质,B选项过氧化钡属于过氧化物,遇水会剧烈分解出氧气。
8、参考答案:A。
解析:预作用装置的自动控制方式可采用仅有火灾自动报警系统直接控制,或由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制,并应符合下列要求:
处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;
处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统。
9、参考答案:C。
解析:水雾滴受热后汽化形成原体积1680倍的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含量降低,燃烧将会因缺氧而受抑或中断。实现窒息灭火的效果取决于能否在瞬间生成足够的水蒸汽并完全覆盖整个着火面,所以属于窒息灭火。
10、参考答案:B。
解析:传动管启动水喷雾灭火系统一般比较适用于防爆场所,不适合安装普通火灾探测系统的场所。