PLC本体有两个485通讯口。三菱FX3U(可以使用ADPRW指令),PLC本体有两个485通讯口和一个232通讯口,两个485 通讯口,分别做主站和从站。
相似回答
三菱plc
怎么和
两个485
设备通讯还有一个232
答:
3Uplc
就可以扩展多个通讯口 ,增加FX3U-
485
BD、FX3U-485ADP加上主机带的通讯口就可以了
三菱
FX-
3U可以
用
485
BD通信几个
PLC
主机,地址分别是多少,怎么定义,谢谢...
答:
7个,把
3U
的作为主站,剩下的一次是1到7个从站。地址就是1到7.把地址分别写到D8173这个存储器里面,主站要设置扫描次数和时间,从站不要写,写了通讯会出错。看看编程手册。
一部信捷触摸屏如何连接
两
台使用
485
通讯的
三菱plc
(
3u
和1n)?触摸屏没有...
答:
可以用屏与其中一台
plc
通讯,这台plc做主站与从站(另一台plc和变频器)之间加通讯卡通讯。
三菱
FX-
3U
128后面带
二个
FX-2N 48ER模块的输入怎么接线
答:
扩展模块直接连接上插头就可以奥
三菱plc
最右端有个盖拔开插上,三菱不像西门子还需要在软件里添加扩展模块的型号。至于输入输出接线就是按照端子接就好了和你的io定义接。
哪位大侠用
三菱
FX2N或
3U
系列
PLC
通过
485
或232的通讯控制台达的A2系列伺...
答:
都一样的原理 FX2N 用的是无协议的吧,不清楚是不是支持MODBUS协议。
3U
就应该支持了 使用方法有些区别,一个需要CRC校验,一个不需要。