三菱fx2n与fx3gaplc485通讯
三菱fx2n与fx3gaplc485通讯
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-11-08
这个不是很难
有很多这种案例
你可以去
工控论坛找下
本回答被网友采纳
相似回答
三菱plc与485通讯
设备的连接方式
答:
一,
三菱FX2N
FX3
U有一个编程口,用485BD板可以扩展一个
485通信
口。二,硬件实现。买一根USB-485的线,连接在电脑上,装上驱动,可以产生一个485的串口。如果有232的线,可以买个232转485的线,这样硬件就OK了。三,软件通信方面。因为三菱用的是自己特有的指令,用串口调试助手可以通信。网上下载一...
那位高手能指点下两个
三菱FX2N
的
PLC
做并联连接时的
通讯
程序怎么做啊...
答:
三菱FX
系列
PLC通讯
之并联链接 需要在两台PLC上设置不同的节点号。标志位 M8070 并行链接中,PLC作为主站时驱动 M8071 并行链接中,PLC作为从站时驱动 M8072 并行链接中,PLC运行时为ON M8073 并行链接中,M8070
和
M8071设置不正确为ON M8162 并行链接中,运行模式为高速模式,仅2个...
我有3台
三菱fx2nplc
想要通过
485
进行
通讯
,请问如何连线(请附图),另...
答:
用N:N
通讯
。模式2:主站0站使用M1000-M1031 1号站M1064-M1095 2号站M1128-M1159 等等 自己查手册吧。参考资料:FX通信手册.pdf
三菱PLC
有哪些
通讯
协议?
答:
FX系列
PLC
作为
三菱
基本的PLC,它们之间的
通讯
有几种常用的方式,分别如下:CC-LINK,N:N网络连接,并联连接。1.CC-LINK连接 CC-LINK连接图如下:对应的PLC可为FX1N、FX1NC、
FX2N
、FX2NC、
FX3
U、FX3UC,因为在使用CC-LINK通讯时要扩展CC-LINK模块,而FX1S没有扩展模块功能,故FX1S不能用于此通讯方式...
三菱fx3
u
和fx2n通讯
格式
答:
三菱FX
系列
PLC
中,D8120是
通讯
格式,具体如第一个图所示。D8120=H881=0000 1000 1000 0001对应的就是b15为0,协议格式1。b14为0,无协议。b11为1,b10为0,RS232接口。b9,b8都为0,无报头报尾。b7到b4为1000,波特率为9600。b3为0,1位停止位。b2,b1为00,无校验。b0为1,8位数据位。D...