55问答网
所有问题
2台搅拌站,每台功率约200KW,距离变电站500米,我用多粗的线,多大的空开才能使设备正常运行。
380V。。每台搅拌站200KW,共计400KW,距离变电站500米,,用多粗的线才能正常启动
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-03-22
380V的三相交流电源拖动400kW的负载,线电流大约800A。不知道你现场电缆的敷设环境和条件,只能给你推荐: 200kw基本上就是400A的电流,铝线按2倍整定的话,就是400/2=200,那么200基本上就是铝线的平方数了,要是铜线就除以5,所以推荐使用3×240+1×120 电缆 一台一个 500A的断路器 备注 :每台185的铝线也可以
追问
那500米距离呢,,架空
追答
那就钢芯铝胶线
来自:求助得到的回答
本回答被网友采纳
第1个回答 2013-03-22
一般是380V供电吧,电流每台大概40A左右,因此每台用20平方的铜芯电缆即可。
第2个回答 2013-03-24
500米是低压供电的极限距离了,再远端电压就不够了,而且还要考虑年运行小时数,如果采用架空铝导线或铝电缆,连续运行的话,应该适当放大截面.也就是说取不到2A/平方,应该比这再小一点.
相似回答
...怎样根据用电设施的
功率
选择漏电保护开关和断路器?感谢
答:
总断路器大于等于2*额定电流=2*(18.5+5.5)*1.5A=72A选用100A的总电路器。18.5千瓦分断路器电流=2*(18.5*1.5)约56A,选60A.5.5千瓦分断路器电流=2*(5.5*1.5)约16A,因搅拌机重载启动,启动电流较大故选用时需考虑在内,宜选用30A ...
大家正在搜
100万千瓦用多大的变电站
90搅拌站多大功率
60搅拌站功率多大
一条180搅拌站是多大功率
180搅拌站用多大变压器
120搅拌站多少功率
搅拌站罐多大功率
180搅拌站总功率多少
搅拌站用电量大吗
相关问题
有一个电机是66kw的,请问需要配多大的电缆.
民用单相电220V,可供电流多大?
320Kw电动机需要多大变压器
10kW的功率220V的电压这么求空开和电缆,求计算方法
断路器c20的可带多大功率?
我是搞搅拌站的 我们站生产线总 的要237千瓦 额定电流 要...
小弟是工地的现场电工,但是不是很在行,请问大家怎样根据用电设...
家用室内总空气开关一般用多少安?电表后用的是60A,家里总开...