2台搅拌站,每台功率约200KW,距离变电站500米,我用多粗的线,多大的空开才能使设备正常运行。

380V。。每台搅拌站200KW,共计400KW,距离变电站500米,,用多粗的线才能正常启动

第1个回答  2013-03-22
380V的三相交流电源拖动400kW的负载,线电流大约800A。不知道你现场电缆的敷设环境和条件,只能给你推荐: 200kw基本上就是400A的电流,铝线按2倍整定的话,就是400/2=200,那么200基本上就是铝线的平方数了,要是铜线就除以5,所以推荐使用3×240+1×120 电缆 一台一个 500A的断路器 备注 :每台185的铝线也可以追问

那500米距离呢,,架空

追答

那就钢芯铝胶线

来自:求助得到的回答本回答被网友采纳
第1个回答  2013-03-22
一般是380V供电吧,电流每台大概40A左右,因此每台用20平方的铜芯电缆即可。
第2个回答  2013-03-24
500米是低压供电的极限距离了,再远端电压就不够了,而且还要考虑年运行小时数,如果采用架空铝导线或铝电缆,连续运行的话,应该适当放大截面.也就是说取不到2A/平方,应该比这再小一点.