10KV电缆1260米中间头一个2500摇表,绝缘可以摇到无穷大,直流高压发生器,A C 正常B 到 6KV过流请问为何

10KV电缆1260米中间头一个,电缆两端未连接其他设备,2500摇表,绝缘可以摇到无穷大,直流高压发生器,A C 正常B 到 6KV过流请问为何?现电缆沟内有7根相同型号10KV电缆,6根带电,无法区分,想去处中间接头做试验,用什么仪器可快速准确区分,那根带电,那根不带电?

第1个回答  2013-04-13
使用高压电缆故障测试仪可以找到故障点,不用在中间接头处做实验,将B与A(或C)一端连接,在另一端做实验即可。测试仪上的波形显示的很清楚,可精确至半米左右。然后将B相做脉冲实验,在故障点附近应该能找到具体位置。
第2个回答  2013-04-13
电缆识别仪器…可以快速准确区分你的电缆。都没找到故障点,做什么试验,摇表过时了,用电子摇表每相对地,相对相摇绝缘。查到其中一相有问题。用专用仪器找到故障点。
543846877,